можно ли используются маски входов и выходов мдвв по протоколу овен
и как это сделать помогите примером или советом
можно ли используются маски входов и выходов мдвв по протоколу овен
и как это сделать помогите примером или советом
Пример "Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ОВЕН" можно взять здесь.
В руководстве по эксплуатации к МДВВ на стр.41 есть описание параметров протокола ОВЕН. Насколько я понимаю, маской можно считать только входы, это параметр "r.Cn". Выходами с помощью маски управлять не получится
Если я не прав - пусть техподдержка меня поправит.
спасибо действительно только со входами можно работать по маске а с выходами проблема ну да ладно приедет ко мне преобразователь интерфейса перейду на модбас
спасибо учту а есть отличие в настройке просто примера с Modbus-RTUмне не попалось
Отличий никаких нет, просто выбираете протокол Modbus-RTU, и всё.
ясно спасибо попробую