Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 166

Тема: Настройка СИ8

  1. #21

    По умолчанию

    Сначала запрограммируйте уровень D
    Sel1=2
    dir1=3
    Set1=2
    эти параметры для сигнализации о превышении частоты,значения уставки
    далее в группу параметров А
    U1=значение уставки при котором сработает реле
    теперь в группу b
    Strt=0
    FinL=-999999
    FinH=999999
    в группе С
    Р=1
    F=1
    ti=1
    di=0
    inP= в зависимости от того какой источик счета(датчик) используете,если обычный безконтактный датчик,то ==2
    tc= также зависит от типа датчика и от частоты входных импульсов
    ind=2
    остальное оставляем по заводским настройкам.

  2. #22

    По умолчанию Rs-485, что можно делать через этот интерфейс с си8?

    я извиняюсь, но я не нашел никакой информации по этому вопросу. суть проблемы состоит в следующем - каким образом я могу удаленно изменять программируемые параметры и контролировать работу устройства? спасибо.

  3. #23

    По умолчанию

    в приборе си8, удаленно по интерфейсу Rs-485 можно только считывать значения счетного регистра, расходомера и счетчика наработки, изменять конфигурационные параметры невозможно.

  4. #24

    По умолчанию Rs-485

    очень жаль, что интерфейс не используется для программирования параметров. думаю, что это необходимо исправить вашим разработчикам.
    иначе большого смысла в 485 не видно... спасибо.

  5. #25

    По умолчанию

    спасибо за замечание, примем к сведению.

  6. #26

    По умолчанию

    здраствуйте.
    прошу помощи в настройке си 8.

    необходимо настоить счетчик для отсчета заданного количества оборотов вала. по достижении заданного количества необходима блокировка по счету. по внешнему сигналу необходим сброс в начальное состояние для счета сначала.
    не могу разобраться программированием и сигналами внешнего управления.

    стандартный вариант не устраивает, поскольку после отсчета заданного числа оборотов вал вращаясь по инерции запускает следующий цикл счета.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Врочек Посмотреть сообщение
    здраствуйте.
    прошу помощи в настройке си 8.

    необходимо настоить счетчик для отсчета заданного количества оборотов вала. по достижении заданного количества необходима блокировка по счету. по внешнему сигналу необходим сброс в начальное состояние для счета сначала.
    не могу разобраться программированием и сигналами внешнего управления.

    стандартный вариант не устраивает, поскольку после отсчета заданного числа оборотов вал вращаясь по инерции запускает следующий цикл счета.
    Данную задачу можно решить нестандартным путем. Для этого счетчик нужно запрограммировать на INP=2, параметы SeL2=1; Set2=2;dir=3
    Уставка U3=количество оборотов.
    Далее нужно выход2 завести на вход 2 прибора.
    7-14 перемычка
    6-11 перемычка.
    Команда сброс будет инициировать новый цикл счета.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  8. #28

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста как запрограммировать СИ8 на расходомер. Интересует расход жидкости в секунду (М3/с).
    вот такие параметры я ввел
    уровень D
    Sel1=2
    dir1=3
    Set1=2

    группу b
    Strt=0
    FinL=-999999
    FinH=999999
    в группе С
    Р=1
    F=0,000025
    ti=1
    di=0
    inP=2
    ind=2
    init=1

    Вообще ситуация такая:
    Есть емкость, точнее объем , заполняемый за некоторое время. Есть счетчик импульсов, установленный на трубе , который подает на СИ8 импульсы, 1 импульс -0,25 мл. Нужно чтобы СИ 8 выдавал расход жидкости к концу ее заполнения в кубометрах в секунду, т.е. подсчитал все импульсы, пришедшие на СИ8 умножил на объем, соответствующей 1 импульсу и поделил на время работы и сохранил значение на дисплее.
    У меня при настройках какие я ввел выдает мгновенный расход жидкости и как только импульсы на вход 1 перестают поступать счетчик обнуляется (0 показывает)
    Последний раз редактировалось Никита Христофоров; 19.09.2011 в 14:43.

  9. #29

    По умолчанию

    Алгоритм работы, который вы описали, СИ8 не сможет выполнить, либо расход в единицу времени, это время задается в параметре Ti, обновление инфорамации также будет происходить через данный промежуток времени. Либо суммарный расход - общее количество жидкости.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  10. #30

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как запрограммировать СИ8 для автоматического налива определенного колличества воды?
    Последний раз редактировалось Василий Серов; 07.12.2011 в 20:53.

Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 19:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •