    Вы совершенно правы. Именно так он и был запрограмирован перед испытаниями, но здесь важную роль играет параметр tc постоянная времени входного фильтра. По описанию прибора она должна быть 0,5 (1000 гц = 1 мс, нижний активный уровень сигнала = 0,5 мс). На деле пришлось подбирать эту величину и прибор начал устойчиво показывать разницу частот при tc=0,1.
    Приятный сюрприз от СИ-8, он умеет вычитать частоты!
    Не спрашивай, если не знаешь ответа.

  2. #72
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    И снова здравствуйте. Да нет, не умеет он этого. На самом деле он считает сколько импульсов на 1 вход пришло больше(меньше), чем на второй за единицу времени. Но это уже вопрос больше к терминологии, главное Вас устраивает и реально отражает требуемую величину.
    Вы так и не поделились для чего это? Или секрет?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #73

    По умолчанию

    Добрый вечер!
    Прошу помощи в настройке СИ8. Есть импульсный расходомер(счетчик воды). Импульс дает на каждые 100л. Необходимо, что бы СИ8 показывал расход насоса, перекачивающего жидкость в л/с.
    КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???
    Спасибо!

  4. #74
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Почитайте в РЭ раздел режим расходомера. Но меняя терзают смутные сомнения, 100л на импульс не многовато. Сколько на глаз секунд требуется для прохождения такого количества. Если больше секунды, Вы ничего не измерите.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #75

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post85234
    Здравствуйте! будет собираться схема по данной картинке.
    вопрос- правильно-ли подключен датчик импульсов?

  6. #76
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Вопрос ни о чём. Что за датчик? Почему он подключен сразу к двум входам?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #77

    По умолчанию

    вот и меня это насторожило

  8. #78
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от case69rus Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post85234
    Здравствуйте! будет собираться схема по данной картинке.
    вопрос- правильно-ли подключен датчик импульсов?
    Действительно, наверно даже ёжику ясно, что ошиблись и надо сместить все выводы датчика на одну позицию вправо, датчику питаться надо("+" и "-") и счётный вход(вход 1) счётчика - вывод "13"!
    Я вижу, Вы уже 2 года разбираетесь с подключением, долго однако!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.02.2018 в 23:41.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #79

    По умолчанию

    нет. просто бросил за ненадобностью. теперь опять возникла необходимость.
    на станке стоит датчик LA12 n-p-n. вход 1 на си8 запрограммирован на подключение датчика. при замыкании вх1-общий проводом= счет идет. при подключении датчика никакого эффекта нет- светодиод на датчике моргает, омметр показывает замыкание-размыкание.
    при подключении другого датчика (марку надо уточнять) все хорошо= счет идет.
    что я делаю не так?
    датчики физически поменять не возможно- разные посадочные диаметры. или чревато глобальными переделками...

  10. #80
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Во первых нужно уточнить точную модель датчика. http://www.kippribor.ru/beskontaktny...induktivnie/la
    если у Вас классический 3 проводный нормально открытый. То коричневй провод на 12 клемму, сини на 14 клемму черный на 13 клемму.
    И всё должно работать. Если модификация другая, надо смотреть уточнть.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 19:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •