Супер Модератор
Если можно - лог терминала в TXT - у меня Hyperterm Ваш файл не открывает...
В каком месте программы перестал работать и где начал работать блок Pack? Блок то 100% рабочий, и никак не зависит от ПЛК, а от программиста
А где Вы переменные как Retain объявляете?
time_min AT %QW8.1.0.0: WORD; - адрес в конфигурации ПЛК вообще другое имя имеет...
time_sec AT %QW8.1.9.0: WORD;
И как Вы тут планируете проверить Retain, если к обмену привязалисть???
Даже если он Retain загрузил, то до выполнения программы присвоил им значения из области памяти - а там нули априори при загрузке...
Создайте отдельные переменные, их сохраняйте, и в начале\конце\когда надо присваивайте эти значения переменным ModBus.
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 16.03.2010 в 10:52.