Тема: Хелп... ПЛК100 rs232

  1. #1

    По умолчанию Хелп... ПЛК100 rs232

    Помогите , что делать...
    ПЛК100 по 232 и УСБ не вяжется, по езернету связь есть.
    лог на терминал не выводит, вылетает пара тройка байт ff fe f0 и подобные и всё. (осцилограф врать не может, данные летят в максимку )
    программа залитая через езернет работает нормально.
    Кабеля целые, терминал настроен правильно - проверено на других плк,
    Перепрошивка - не работает, говорит, что для апдейткорэ нужно локальное подключение.
    сбросы: программные и двухкнопочный - не помогают.


    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.03.0
    Need Target version 2.02
    Compiled: 12:41:32 Dec 26 2007
    ...
    Licence limited to 360 bytes
    No DAC
    PIC version is 09
    Последний раз редактировалось Pooh; 17.03.2010 в 06:45.

  2. #2

    По умолчанию

    Вяжетесь через Debug или пытаетесь через простой 232? Возможно только через Debug.
    Кабель проверили?
    USB должен работать как COM порт со стороны компьютера.

  3. #3

    По умолчанию

    связываю - дебагом.
    После танцев с бубном выяснилось - усб кабель битый....
    Однако, это не решает проблемы.
    апдейткоре - выполняется, но с компорта все те-же ff fe.

  4. #4

    По умолчанию

    1. Прозвоните кабель Debug согласно схеме в РЭ - чтобы он был целый, и чтобы перемычка была в кабеле, как то требуется.
    2. Воткните его в порт Debug
    3. Выключите и включите ПЛК
    4. Подключите к гипертемриналу\выберете номер порта\настройки 115200, управление нет\
    5. Нажмите Reset на ПЛК (утопленная кнопка).
    6.Сохраните результат в txt файл и приложите в сообщении.