Хелп... ПЛК100 rs232
Помогите , что делать...
ПЛК100 по 232 и УСБ не вяжется, по езернету связь есть.
лог на терминал не выводит, вылетает пара тройка байт ff fe f0 и подобные и всё. (осцилограф врать не может, данные летят в максимку )
программа залитая через езернет работает нормально.
Кабеля целые, терминал настроен правильно - проверено на других плк,
Перепрошивка - не работает, говорит, что для апдейткорэ нужно локальное подключение.
сбросы: программные и двухкнопочный - не помогают.
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.03.0
Need Target version 2.02
Compiled: 12:41:32 Dec 26 2007
...
Licence limited to 360 bytes
No DAC
PIC version is 09
Последний раз редактировалось Pooh; 17.03.2010 в 06:45.
-
Супер Модератор
Вяжетесь через Debug или пытаетесь через простой 232? Возможно только через Debug.
Кабель проверили?
USB должен работать как COM порт со стороны компьютера.
-
связываю - дебагом.
После танцев с бубном выяснилось - усб кабель битый....
Однако, это не решает проблемы.
апдейткоре - выполняется, но с компорта все те-же ff fe.
-
Супер Модератор
1. Прозвоните кабель Debug согласно схеме в РЭ - чтобы он был целый, и чтобы перемычка была в кабеле, как то требуется.
2. Воткните его в порт Debug
3. Выключите и включите ПЛК
4. Подключите к гипертемриналу\выберете номер порта\настройки 115200, управление нет\
5. Нажмите Reset на ПЛК (утопленная кнопка).
6.Сохраните результат в txt файл и приложите в сообщении.