Показано с 1 по 3 из 3

Тема: соотношение газ-воздух на котельной

  1. #1

    По умолчанию соотношение газ-воздух на котельной

    добрый день, уважаемые коллеги!
    моему клиенту нужно регулировать соотношение газ-воздух на котельной. у него на воздухе не мэо, а частотник. т.е мысль такая, что бы взять трм151-щ1.ир.03 (второй выход, как я понимаю, не важен) и рулить этим соотношением. так вот вопрос, можно ли такую систему сделать или чего-нить надо мудрить еще (ну искры поставить и датчики давления ех-это понятно)? какие там подводные камни бывают?

  2. #2

    По умолчанию

    герман, уж вы то должны знать, что нужен вам трм151-04 а не 03...
    особенностей вроде никаких особых нет.
    ну а в идеале - трм212

  3. #3

    По умолчанию

    точно, как-то я не подумавши брякнул. спасибо, андрей