Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: МДВВ и Trace Mode 6.06

  1. #1

    Thumbs down МДВВ и Trace Mode 6.06

    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, существует ли возможность подключения МДВВ к Trace Mode 6.06, и осуществления обмена по Modbus RTU?
    Заранее благодарен за ответ.
    _______________________________________________

  2. #2

    По умолчанию

    естественно. у меня, например, работает. а в чем, собственно, проблемы?

  3. #3

    По умолчанию

    тоесть использование не драйверов у Вас реализировано, а простая поддержка Modbus?

  4. #4

    По умолчанию

    вы задали вопрос про Modbus - я ответил.
    по протоколу овен - не тестировал, не было необходимости.

  5. #5

    По умолчанию

    Извините, возможно я неправильно объяснил.
    Меня интересует именно каким образом в СКАДЕ заданы настройки для обмена с МДВВ по Modbus.

  6. #6

    По умолчанию

    через чтение 51 адреса для входов и начальное чтение с последующей записью 50 адреса для битовой маски выходов. работа с конкретными входами-выходами - через битовые атрибуты каналов.

  7. #7

    По умолчанию

    а можно более подробно о настройке источники/приемники?... или же какой то тестовый пример.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от L@Nser Посмотреть сообщение
    а можно более подробно о настройке источники/приемники?... или же какой то тестовый пример.
    Обычные настройки для чтения 3 или 4 функцией, запись - 16 функцией плюс настройки ком порта в слое система.
    Пробный пример лежит на работе, если завтра доберусь - скину.

  9. #9

    По умолчанию

    хорошо. буду благодарен за помощь

  10. #10

    По умолчанию

    Помогите, прошу Вас, сбросте кто-нибудь пример проэкта в Trace Mode 6 для обмена с МДВВ по Modbus