Показано с 1 по 10 из 34

Тема: помогите разобратся с плк100,мдвв,мву8 - иногда задержка реакции

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Записывать значения в модуль МВУ можно не только по времени, но и по команде, т.е. модуль вызывается только в случае когда нужно внести изменения в состояние выходных элементов.
    Или хотя бы увеличте время. Думаю 50ms -это слишком часто.
    1 вариант предпочтительнее.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Записывать значения в модуль МВУ можно не только по времени, но и по команде, т.е. модуль вызывается только в случае когда нужно внести изменения в состояние выходных элементов.
    Или хотя бы увеличте время. Думаю 50ms -это слишком часто.
    1 вариант предпочтительнее.
    Если ставить 100-200мс то при нажатии кнопок можно сделать полтора шага в комнату до включения света, что не есть приемлимо, автоматически дергаюсь нажать еще раз но при этом свет успевает включится, поэтому 50мс поставил. На "глаз" это не мешает работать МДВВ20-40 и в тоже время более шустрая реакция.

    Как переключить МВУ8 на работу по команде? -)
    В Конфигураторе ПЛК есть "Preset singl register (0x06) и "Write bytes (0x71)".
    Третий параметр: "Write multiple registers (0x10)" - установлен сейчас.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось l33tit; 28.03.2010 в 14:16.

  3. #3

    По умолчанию

    смотрите описание конфигурации плк. как задать передачу параметров по сети по команде...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    смотрите описание конфигурации плк. как задать передачу параметров по сети по команде...
    Прочитал, нужной для меня информации не нашел. Те команды что я описал выше, как я понимаю, и надо использовать, но описания команд не нашел в той докумментации. Кстати далеко её запрятали на сайте -(
    Подскажите пожалуйста более подробно.


    Так-же сегодня анализировал работу программы, вопервых прикрепляю картинку с статистикой.. время цикла в 100мкс 640-840, прокомментируйте пожалуйста много это или мало.
    Так-же удалось заметить в разделе МодБус (Мастер) есть поля Last address и last error - у меня адрес 20 (мдвв), 40 (мдвв), 64 (мву8) - так вот иногда, примерно каждый 5-й раз когда вижу адрес 64 то ласт еррор 81 (превышено время ожиданя). Пулинг на МВУ8 выставлен в 200мс.




    Спасибо.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось l33tit; 31.03.2010 в 19:07.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •