    Кстати, выш комментарий что на странице 65 что-то есть помоему не точен:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ght=by+command
    по этой ссылке.
    Лично я там нашел информацию по архивированию..

  2. #32

    По умолчанию

    если что делюсь опытом - (как вариант) в мдвв есть функция счета по входам - я определял нажатие по изменению значения на счетчике. там было 28 мдвв и 1 плк 100 - общая длина Rs485 ~1.5 км. соответственно цикл опроса был порядка 300 мс и возможность отследить нажатие только через счетчик.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #33

    По умолчанию

    нормальное время. 500-600мкс. все ок.
    стоп - программа не работает естественно меньше.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    нормальное время. 500-600мкс. все ок.
    стоп - программа не работает естественно меньше.
    дело в том что на форуме находил циклы у людей 6-8 и им советовали что-то, после они писали что понизился до 2-3