Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 74 из 74

Тема: модуль ввода сигналов тензодатчиков мв110-4тд

  1. #71

    По умолчанию

    Добрый день, планирую подключить модуль МВ110-1ТД к существующему весовому дозатору. Родной АЦП сгорел. На дозаторе установлены три тензодатчика, через коробку. Датчики компании Penko UTL 300. Смущает, что в инструкции к датчикам написано НОМИНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 10V DC, МАКСИМАЛЬНОЕ 15V DC. У модуля МВ110-1ТД питание 2,5 V DC. Обратился в саппорт ОВЕН, сказали что работать не будет, подходят только датчики с питанием 2,5 V DC. Я таких не встречал. А здесь смотрю коллеги подключают китайские и не только тензодатчики также с питанием 10-15 В. Прошу совета у практиков: будет работать связка МВ110-1ТД + тензодатчик с номинальным питанием 10В.

  2. #72

    По умолчанию

    будет работать, модуль запитает его от 2.5 В , будет измерять на данном напряжение перепады моста и выдавать Вам результат.
    главное, чтобы сопростивление датчика было в диапазоне от 87 до 1000 Ом

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    будет работать, модуль запитает его от 2.5 В , будет измерять на данном напряжение перепады моста и выдавать Вам результат.
    главное, чтобы сопростивление датчика было в диапазоне от 87 до 1000 Ом
    Артем, спасибо за информацию.

  4. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    будет работать, модуль запитает его от 2.5 В , будет измерять на данном напряжение перепады моста и выдавать Вам результат.
    главное, чтобы сопростивление датчика было в диапазоне от 87 до 1000 Ом
    ... и датчик должен быть резистивный!