    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    это можно. а какая у вас версия Tm6? базовая или профессиональная?

  2. #12

    По умолчанию

    профессиональная и базовая.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    А вот и примерчик:
    Modbus_TM6_PLC.rar

    ПЛК-150-И-М, Прошивка и таргет версии 2.10.5.
    Версия TM6.06 Pro.

    Кстати, просьба к администраторам!
    Этот пример неплохо выложить в раздел "Примеры программ...". Я в свое время тоже не знал, с чего начать работу с TM6. Наверняка кому-нибудь еще пригодится.
    Последний раз редактировалось Flomaster; 01.04.2010 в 02:29.

  4. #14

    По умолчанию

    Извините что вмешиваюсь не совсем по теме.
    А опыт работы с МДВВ по Modbus RTU с TraceMode6 есть?
    А то у меня обмен через OPC проходит, а по Modbus RTU система даже не видит модуль.
    Подскажите пожалуйста что-нибудь.
    Ранее тема рассматривалась http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7509&page=3

  5. #15
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от L@Nser Посмотреть сообщение
    А опыт работы с МДВВ по Modbus RTU с TraceMode6 есть?
    Если честно, то напрямую с МДВВ напрямую не приходилось работать. Но думаю, что там всё должно быть аналогично. Если время терпит, постараюсь сделать для вас пример вечером (сейчас нет такой возможности).
    Вам пример в версии Base или в версии Pro лучше сделать?
    Последний раз редактировалось Flomaster; 01.04.2010 в 02:30.

  6. #16

    По умолчанию

    Спасибо Вам заранее.
    Мне впринцыпе без разницы, но лучше уже Pro.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xScar2003 Посмотреть сообщение
    А вот и примерчик:
    Modbus_TM6_PLC.rar

    ПЛК-150-И-М, Прошивка и таргет версии 2.10.5.
    Версия TM6.06 Pro.

    Кстати, просьба к администраторам!
    Этот пример неплохо выложить в раздел "Примеры программ...". Я в свое время тоже не знал, с чего начать работу с TM6. Наверняка кому-нибудь еще пригодится.
    Спасибо. Все работает. И я нашел свой косяк =) оказывается это все из-за того, что я через порт RS-232 Debug пытался все делать. Мне аж за это стыдно...

  8. #18
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от L@Nser Посмотреть сообщение
    Спасибо Вам заранее.
    Мне впринцыпе без разницы, но лучше уже Pro.
    А вот пример для вас:
    Modbus_TM6_MDVV.rar

    Адрес МДВВ 16, скорость 9600.
    Обмен идет через преобразователь АС4 (порт COM8, скорость 9600).

    Успехов!

  9. #19
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grimsun Посмотреть сообщение
    И я нашел свой косяк =) оказывается это все из-за того, что я через порт RS-232 Debug пытался все делать
    Ну ничего страшного, у всех бывает! Главное, что разобрались!

  10. #20

    По умолчанию

    спасибо , огромное всем за помощь.
    оказывается к каналам мдвв нужно обращаться напрямую (к источникам приемникам), а не через промежуточные каналы (для выходов).