Конфигурация | ВУ | Сост.ВУ{N}2
{0, 1}{10, 11}
{4184, 4185}{4194, 4195}
r.oe
Float
0.000
1.000
--
Оперативный параметр, доступный на запись, задаётся в долях единицы с точностью 0,001. Определяет уровень выходного сигнала
С помощью free утилиты http://www.terring.ru/files/apps/Ter...-Installer.exe

С помощью modbus ф-ии 06 эти float пишутся за 2 транзакции (2 записи 16-битных слова).
Ф-я modbus 0x10 записи группы регистров по регистрам группового чтения параметров дает ошибку
Код:
Request
00:07  [10][10][10][58][00][02][04][00][00][3F][80][7A][99]
Response
00:07  [10][90][01][DD][C5]
Чтение регистров состояния выходов по адресам группового чтения параметров ({4184, 4185}{4194, 4195}) любыми modbus функциями дают константные значения, не имеющие отношения к состоянию выходов.

Состояния выходов, полученные с адресов {0, 1}{10, 11} - ok


Можно ли выложить log обмена с ПЛК-63:
запись в регистр управления выходом (float) за 1 транзакцию.
проверочное чтение этого регистра с области двух- байтных переменных(адреса{0, 1}{10, 11}).