ПЛК100-К-L и ТРМ202-Н.РР
Господа, кому не трудно, подскажите пожалуйста, как прочитать измеренное значение на одном из каналов ТРМ202 по сети с помощью ПЛК100. Пробовал создавать Owen Master при работе с ТРМ138 все работает на ура. Этот же номер с ТРМ202 не проходит. Протокол обмена взял на сайте, как я понимаю hash имя измеренного значения в ТРМ202 это PV типа float пытаюсь читать выдает ошибку 81. Может есть какие нибудь особенности при работе с ТРМ202 в отличии от ТРМ138?
-
Пользователь
1) используйте float pic (3 байта)
2) Для прошивок ниже 1.18 используйте индекс 0 - первый канал и 1 второй
-
Олег, спасибо за помощь, все заработало как надо.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума