стоял адаптер сети ас3 проблем не было все прекрасно работало.
заменил на ас3-м, а он невидит приборы....
может кто подскажет в чем дело???
стоял адаптер сети ас3 проблем не было все прекрасно работало.
заменил на ас3-м, а он невидит приборы....
может кто подскажет в чем дело???
используете Opc? нужно в настройках задать что используется автоматический преобразователь.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
все перепробывал.... не получается...
здравствуйте.
ас3-м отличается от ас3 только отсутствием дополнительной управляющей "ноги" (rts). все остальное у них совпадает.
проверьте пожалуйста кабель. возможно имеет смысл отключить все контакты кроме 2,3,5. кабель при этом используется прямой. можете использовать кабель от ас3, он никак не влияет на работоспособность ас3-м.
уточните еще пожалуйста, какие приборы вы подключаете?
какое программное обеспечение используете?
если ничего не поможет, тогда обратитесь в сервис-центр (ближайший). возможно там вам помогут.
У АС3-М стоит разъем и кабель идет с разъемами с обоих концов, у АС3 клемник. С АС3 использовал opm_v1.2 и opm_v2.04a_SCADA все пекрасно работало. Приборы использую ТРМ138 и ТРМ101. Посмотрел кабель в нем задействованно 2-3-5-7 с обоих сторон.