  1. #1

    По умолчанию мсд-100 и трм151-04

    поделитесь рабочим примером настройки мсд-100 для архивирования показаний датчиков подключенных к трм151-04.
    и что значит "ошибка 4" и "ошибка 1" в меню "результаты" конфигуратора?

  2. #2

    По умолчанию трм151-мсд100

    Параметры натсройки по протоколу ОВЕН:
    Канал №: Овен8;
    Архивирование: Вкл.;
    Сетевой адрес: Адрес прибора;
    hesh: 8784;
    Индекс: 0 - для первого канала, 1 для второго канала;
    Формат регистра: FloatInv.
    Не забудьте указать в папке Общие соответствующую скорость обмена с прибором.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо за помощь.
    поправка: индекс=255, а второй канал: адрес прибора + 1.

  4. #4

    По умолчанию

    Уважаемые, где можно посмотреть hesh коды оперативных параметров ТРМ151?

  5. #5

    По умолчанию

    нашел. "конфигуратор", "сервис","экспорт списка параметров в Html".

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Хочу считать данные со входов 1 и 2 ТРМ251, вбиваю адрес прибора, протокол, ставлю хэш 8784, индексы 0 и 1 соответственно на разных каналах МСД100, результат - Ошибка 4 по обоим.
    Ставлю на канале 1 индекс 255 - первый вход логится, хорошо, а на второй канал тогда какой индекс ставить?

  7. #7

    По умолчанию

    индекс:255, сетевой адрес: адрес прибора + 1.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, коротко и ясно!