Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35

Тема: задержка ответа по сети Rs-485

  1. #21

    По умолчанию

    по Modbus Rtu и Ascii обмен выше.
    структура обмена описана в документе (данный документ у Вас уже есть-был выслан в одном из писем)
    Modbus_Application_Protocol_V1_1b.rar

    что касается ОВЕН
    http://www.owen.ru/uploads/type_prot_owen.zip

    пример обмена:
    МВА8 16 адрес
    Опрос первого входа
    #HGHGONOKVKHN.
    #HGGMONOKKHTOHULGIKSSRIIV.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  2. #22

    По умолчанию

    какая-нибудь из этой информации пригодилась?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  3. #23

    По умолчанию

    кирилл, выделите пожалуйста в предоставленных примерах поля

  4. #24

    По умолчанию

    Поля ModBus описаны в pdf-описании
    Адрес/функция/стартовый адрес старший байт/стартовый адрес младший байт/ данные старший байт/данные младший байт/контрольная сумма

    Request
    :200300330001A9

    20-адрес прибора
    03-номер функции
    00
    33-33 регистр
    00
    01-значение 1
    А9-контрольная сумма
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  5. #25

    По умолчанию

    а где символы возврата каретки и переноса строки в конце пакета?

  6. #26

    По умолчанию

    А может стоит взять более или менее готовое:
    http://mbserver.tripod.com/
    Ну а так как у вас дебиан:
    http://www.modbusdriver.com/doc/libmbusmaster/
    http://www.modbustools.com/
    Последний раз редактировалось Davy Jones; 28.05.2010 в 19:59.

  7. #27

  8. #28

    По умолчанию

    спасибо, ознакомлюсь на досуге

  9. #29

    По умолчанию

    возможно что-то пригодится

  10. #30

    Question

    подскажите какой конфликт может возникнуть между двумя мва8 с разными адресами. при подключении поочереди оба стабильно работают, при одновременном подключении и опросе через конфигуратор начинают проскакивать ошибки. увеличил скорость с 9600 до 11500 протокол Rtu, скорость увеличилась, но процент ошибок не изменился. Аналогично при опросе с ПЛК

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя