питание сп270 от бп15б-д2-24
при включении панели от данного блока питания, видимо срабатывает защита блока питания от перегрузки и начинается процесс включения/отключения панели, раза с десятого включается. хотя в паспорте на блок питания сказано, что максимальный ток 0,63а при 24 вольтах, а панели требуется не более 0,15а. измерял ток при включении панели, который составлял примерно 0,25а, затем падал в ноль (индикатор на бп тоже гас). сейчас тестировал бп, смело держит 0,7а, не отключаеться. поставили блок питания от сименса на 2 слишним ампера. панель идеально включается. помогите понять в чем дело?
Последний раз редактировалось Andu; 28.05.2010 в 13:15.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума