ПЛК110-32 и сервер Lectus Modbus
Имеется контроллер ПЛК110-32 , SCADA Simpl Light Free и ОРС-сервер Lectus MODBUS. Подскажите, пожалуйста, как мне настроить сервер. Для примера: в программе контроллера имеется локальная переменная с именем VAR1, типа REAL, сохраняемая в ячейке памяти котроллера %MD20. Так вот как мне настроить сервер, чтобы потом эту переменную «увидел» конфигуратор каналов Simpl Light. Через сервер CoDeSys SCADA и ПЛК работают нормально.
-
Супер Модератор
Как Вы могли заметить - Lectus - он ModBus OPC сервер...
По этому надо не маркерную память использовать, а в конфигурации создать ModBus Slave, и наполнить переменными...
-
сегодня с этим вопросом разобрался! спасибо за дельный совет.