    Добрый день! Имеется система управления на основе ПЛК110.
    1) RS485 подключено: МВ110-32ДН, МВ110-8АС, МУ110-8И, СМИ2 - 5 шт. Modbas RTU: Скорость 115200, N,8,1 framing time - 15. Вся линия находится в одном шкафу длина минимальна, экранированной проложена витой парой, в начале и в конце стоят резисторы 100 Ом.
    2) RS485 подключено: МК110-8Д-4Р (2шт.), ПР114. Modbas RTU: Скорость 38400, N,8,1 framing time - 20. Модули находятся на удалении 200-250 м. в начале и в конце стоят резисторы 120 Ом. Линия проложена ТППэп экранированным.
    Для управления системой к ПЛК подключена панель Weintek по ethernet - и с ней проблем нет в плане работы.
    Но вот оба RS485 при тестировании выдают ошибки. И сколько с ними не боролся пока полностью не победил. Ошибки появляются при обращении к МУ110-8И - с этого модуля идет задание на 3 ПЧ Овен. (сразу могу сказать ПЧ ни при чем - они в это время не работают). И ошибки появляются при обращении к МК110-8Д-4Р которые управляют поворотными задвижками. Господа эксперты если не трудно ткните носом где ошибка. Как правильно проанализировать работу сети? Есть прога ComRead v.2.0 ей еще не пользовался. Если кто подскажет как с ее помощью произвести диагностику буду очень благодарен!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro 1.21.pro (179.4 Кб, Просмотров: 36)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    У Овен может быть несовместимость между двумя приборами подключенными на одной линии. Задайте вопрос в техподдержку.
    Например так было между МЭ110-1М и МВ110-8АС пока не обновили прошивку на МЭ. (пример из жизни)

    Уточните у них по списку приборов с указанием прошивок приборов.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    МК110-8Д-4Р рекомендуется опрашивать не по Poll time, а both..

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    МК110-8Д-4Р рекомендуется опрашивать не по Poll time, а both..
    при both наверное какие то magic пакеты формируются?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Никакой магии, просто цитата из лекций Кирилла Г. , хотя в данном случае это вряд ли что даст, просто бросилось при беглом просмотре.
    Последний раз редактировалось alex55; 28.03.2016 в 19:15.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Добрый день alex55. Никогда не пользовался both. Какие настройки должны быть и как это работает?

  7. #7

    По умолчанию

    Попробуйте просто скорость снизить - например 19200 поставить.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    МУ110-8И имело проблему как и МУ110-6У.
    По крайней мере с СПК точно.
    Вроде говорили что есть на 8И новая прошивка, надо спрашивать у техподдержки.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Доброе время суток! В итоге, после общения со службой тех.поддержки, мне выслали все последние прошивки модулей (из них понадобились только 2) и примеры работы с modbas.lib. Обновил прошивку ПЛК до последней (2.15.8). В итоге особых изменений не заметил, только 1 - RS485 стол работать стабильней (возможно прошивка МУ110-8И помогла). Тем не менее в данной конфигурации 1 - RS485 работает стабильно без ошибок, но вот 2 - RS485 постоянно выкидывает ошибки (в сутки 2-3 ошибки). Причем замечено,что ошибки выскакивают при переключении клапанов т.е. 2 МК110-8Д-4Р. Работу с библиотекой modbas.lib ещё не освоил - много вопросов. Сейчас конфиг такой:
    1) RS485 подключено: МВ110-32ДН, МВ110-8АС, МУ110-8И, СМИ2 - 5 шт. Modbas RTU: Скорость 115200, N,8,1 framing time - 10. Резисторы выкинул.
    МВ110-32ДН: by poll time - 100 mc, max timeout -150 mc.
    МВ110-8АС: by poll time - 100 mc, max timeout -300 mc.
    МУ110-8И: by value change - 100 mc, max timeout -300 mc, amount repeat - 3.
    СМИ2: by value change - 100 mc, max timeout -150 mc. (5 шт.)
    2) RS485 подключено: МК110-8Д-4Р (2шт.), ПР114. Modbas RTU: Скорость 38400, N,8,1 framing time - 25. Резистор 120 Ом стоит только в конце.
    МК110-8Д-4Р (2шт.): by poll time - 100 mc, max timeout -200 mc, amount repeat - 3.
    ПР114: by poll time - 100 mc, max timeout -200 mc, amount repeat - 3.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Добрый день господа эксперты! Проблема с ошибками частично исправилась. Ошибки только на 2 RS485 - в сутки 1 ошибка (бывает и за 2 суток). Но выяснилось что через 4-5 дней беспрерывной работы контроллер зависает намертво и не реагирует ни на один входной сигнал. После перезагрузки все работает опять нормально. В чем может быть причина?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка параметров сети RS485
    от КучаВопросов в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 07:50
  2. Настройка ТРМ132М для работы в сети Modbus
    от Aleksandr_Sorokin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 16:32
  3. Настройка скорости сети 485 и частоты опроса
    от and909 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 17:29
  4. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 22:07
  5. Настройка параметров сети ModBus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 10:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •