Тема: ПЛК1хх+МДВВ не удалось считать значение входов

  1. #21

    По умолчанию

    А можно примерчик - проект с модбасом и пример настройки МДВВ, в котором выход реагировал бы на команду, скажем за 100-200 мсек?

  2. #22

    По умолчанию

    50 мс - уже реле на пределе!
    Вложения Вложения

  3. #23

    По умолчанию

    Вы проверяли на модуле свой проект?
    Что-то у меня он работает также как и мои.
    "и обязательно отключить запись в регистры ШИМ" - это в конфигураторе, или достаточно не обращаться к ним в проекте?

  4. #24

    По умолчанию

    1. Проект прям с пылу, с жару, испытывал!
    2. Да, надо удалить в шаблоне (заменить на empty slot)

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радик Посмотреть сообщение
    А можно примерчик - проект с модбасом и пример настройки МДВВ, в котором выход реагировал бы на команду, скажем за 100-200 мсек?
    Но только, используя групповую команду включения/выключения ВЭ.
    Пожалуйста.

  6. #26

    По умолчанию

    Групповая команда первоначально не затачивалась под сверхбыстрое срабатывание. Недодумали... Сейчас модифицируем прошивку МДВВ под быстрое срабатывание по групповой команде. Используйте пока управление через ШИМ-регистры.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Групповая команда первоначально не затачивалась под сверхбыстрое срабатывание. Недодумали... Сейчас модифицируем прошивку МДВВ под быстрое срабатывание по групповой команде. Используйте пока управление через ШИМ-регистры.
    Про быстрое срабатывание по групповой команде в протоколе DCON тоже не забудьте пожалуйста.

  8. #28

    По умолчанию

    Владислав.
    Мы хотим заказать еще модули МДВВ-К. Как оформить заказ, чтобы они были уже с исправленной прошивкой. Имею ввиду быструю групповую команду.
    Радик.

  9. #29

    По умолчанию

    1. Приборы должны иметь прошивку 1.08
    2. В настоящее время она (прошивка) проходит через тестовый отдел (сейчас у нас жестко с этим), поэтому в производстве приборы появятся ориентировочно через месяц.
    Перепрошить приборы можно будет силами сервис центра, совершенно бесплатно.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 03.11.2007 в 00:47.

  10. #30

    По умолчанию

    Пожайлуйста объясните по этапно как подсоединить модуль МДВВ с контроллеру ПЛК100 РМ а тут мы замучались с подсоединением кажется модуль контроллер видит а вот ни один выход и вход не работает!!! И если нужно прошивку смеить на модуле МДВВ тоже как это делать!