Тема: неисправность трм138.

  1. #1

    По умолчанию неисправность трм138.

    в течение 1-5 мин. прибор трм138 вместо реальных значений температуры, лежащих в пределах 40 - 120 град., показывет 250 - 350 град. на одном канале пишет, что датчик отсутствует. затем показания восстанавливаются. и так раз 5 за день. прибор не исправен или в чём то другом причина?

  2. #2

    По умолчанию

    а вы пробовали проверять прибор образцовым оборудованием вне объекта?

  3. #3

    По умолчанию

    3-и года работало "нормально" и не нужно было делать никакой юстировки вне объекта, а тут вдруг понадобилась ?

  4. #4

    По умолчанию

    не обязательно делать юстировку, просто для того чтобы определить исправен прибор или нет вместо измерительных преобразователей (которые у вас в работе), подсоеденить ко входу прибора либо калибратор напряжения или тока или сопротивления (в зависимости от того какие у вас используются датчики ), либо в крайнем случае подсоеденить заведомо исправные анологичные датчики отдельным проводом и проследить за работой прибора, если прибор также не соответсвует установленным параметрам тогда в ремонт, а если все в норме, тогда ищите неисправность либо в датчиках либо в соеденительных проводах. возможно если кабеля не экранированные идут возле силового оборудования, могут быть проблемы. у нас на производстве было пару похожых проблем (тоже стоят трм 138), одна проблема была когда на совершенно новой термопаре тхк плохо были подтянуты гайки (но мы этого еще не знали) которые зажимают в головке термоэлектроды . после установки термопары длительное время все было в порядке, но потом конткат со временем окислился и тогда начались хаотические колебания температуры и тоже как у вас периодически и все из-за плохого контакта (после чистки и подтяжки контактов все нормализовалось). вторая проблема была когда термокомпенсационный кабель идущий от термопары к прибору проходил возле емкости с температурой намного превышающей температуру которая измерялась термопарой, случайно провод прикоснулся к горячей емкости, что привело к периодическим замыканиям кабеля в этом месте, догадайтесь что происходило с показаниями прибора. надеюсь я вам чем-то помог. удачи!!!

  5. #5

    По умолчанию

    поменяли трм и всё стало ок. просто думал, что услышу ответ типа: поменяйте микросхему входного аналогового мультиплексора и всё будет в порядке...

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •