  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию плк63+ип320

    Панель ип320 читает параметры плк63 - конфигурационные и пользовательские форматов float , Int . В документаци адреса регистров обмена по Modbus зарезервированы только под 4х и 2х байтные переменные. Означает ли это, что невозможна посылка типа BOOL, хотя поле протокола и регистров в конфигурации плк для переменной BoolP активно?

  2. #2

    По умолчанию

    можно, вставляйте и пользуйте

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Какие адреса регистров по Modbus(slave) зарезервированы в ПЛК63 под битовые типа BOOL переменные?

  4. #4

    По умолчанию

    Вам же сам CoDeSys не даст использовать неправильные адреса .
    все что меньше или равно 2 байтам - попадает в 2-х байтовую область

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    несмотря на это ип320 не желает читать биты из 2-х байтовой области плк63 по Boolp, пишет "потеря связи". коннкретно- элемент экрана ип320 -индикатор. можно пример?

  6. #6

    По умолчанию

    какая версия прошивки? чтение битов появилось совсем недавно.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    плк63 прошивка 1.94. панель ип320 изготовлена -апрель 2010.

  8. #8

    По умолчанию

    в этой прошивке плк 63 5-ой функции модбас еще нет.
    поменяйте таргет и прошейте 2.11 (на стр 2) из этой темы
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    К сожалению на странице ПО для ПЛК63 по ссылке 2.10.9 PLC63.exe скачивается установщик программы прошивки с именем V.1.94 PLC63.exe
    http://www.owen.ru/catalog/72830689

    Хотите сказать, что для ПЛК100 и ПЛК63 версии прошивок одинаковы?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Через 30 сек. входа к рекламодателям и выдержки снова высвечивается уведомление:
    "Вы не можете скачать сейчас файл.
    Вы можете получить этот файл только если посетите сайт наших рекламодателей помогающих оплачивать наши сервера и каналы. Нажмите сюда чтобы перейти к выбору рекламодателей."
    Зачем такие сложности? Можно на почту owen-ural@ya.ru?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •