Тема: аналоговый выход плк154 глючит

  1. #1

    По умолчанию аналоговый выход плк154 глючит

    К аналоговому выходу ПЛК154 0-10 подключен управляемый LED Driver для управления мощными светодиодами. Визуально замечено моргание светодиодов примерно раз в минуту случайным образом (моргание может быть и через 30 секунд и через 5 минут - случайно). Напряжение на аналоговом выходе ПЛК выставлено вручную в codesys. При управлении драйвером вручную через переменный резистор морганий нет (проблема не в драйвере). Ради интереса выход 0-10 был подключен одновременно к аналоговому входу и написана простенькая программа для получения максимального и минимального значения. Поскольку время измерения 0,5 сек, далеко не всегда получалось увидеть при измерении падение напряжения на выходе. Но иногда при мигании наблюдается падение напряжения на 10-15% (видимо скачок попал во время измерения). Понятно, что это косвенное свидетельство а фактически провал может быть и до 0 вольт в течении нескольких милисекунд. Скачков "вверх" замечено не было. Эта проблема решаема или это аппаратный баг?

  2. #2

    По умолчанию

    проблема известна и исправлена - необходимо доставить прибор в сервис центр.
    необходимо сменить прошивку одного из процессоров.

  3. #3

    По умолчанию

    Девайс был куплен пару недель назад. Или в ныне продаваемых приборах идет старая прошивка? У моего:

    PLC model MODEL PLC 154
    Binary VERSION 2.10.5
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:59:21 Aug 6 2009
    MAC 6A:77:00:20:C0:FF
    IP 192.168.118.121
    GATE 192.168.118.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Voltage DAC
    PIC lower version is 0a

  4. #4

    По умолчанию

    Вам необходимо будет доставить контроллер в сервис центр для замены
    PIC lower version is 0a на 0e

  5. #5

    По умолчанию

    Лично Вам, Андрей, большое спасибо за оперативность и ясность ответа. Фирме Овен - претензия... могли бы продавать приборы с уже обновленной прошивкой (а ведь наверняка были и промежуточные версии - b,c,d), тем не менее продают в старом варианте. При этом создают проблемы как пользователям, так и службе поддержки и сервисному центру.

  6. #6

    По умолчанию

    Съездил сегодня в СЦ. Перепрошили за полчаса. PIC lower version is 0d. Почему-то не 0e. Ну да бог с ним. Проблема до конца не исчезла. Моргания наблюдаются, носят случайный характер, но стали раз в 10 реже (субъективная оценка).

  7. #7

    По умолчанию

    приношу от лица компании извинения.
    проблему нашли недавно - как вы понимаете для 99% случаев использования не критична - сигнал пропадает на десятки милисекунд.
    сейчас до конца дотестировали (чтобы других проблем не поймать) - передаем в производство.

    не думал что вы так оперативно в сц попадете. 0е планируем на днях передать, но вы уже сегодня были...

  8. #8

    По умолчанию

    понятно. когда имеет смысл еще раз заехать в сц?

  9. #9

    По умолчанию

    предлагаю вернуться к этому вопросу все-таки через пару дней.
    либо если это критично - можем попробовать проделать сегодня, но лучше через пару дней

  10. #10

    По умолчанию

    хорошо, тогда через пару дней узнаю состояние дел...