Тема: Эмуляция ПЛК + соединение со SCADA

  1. #1

    Post Эмуляция ПЛК + соединение со SCADA

    Здравствуйте.
    Возможно ли с помошью CoDeSys, эмулировать ПЛК из, которого можно было бы прочитать значения тегов с помошью сторонней SCADA (Citect 6.1), желательно по протоколу ModBus.
    Если возможно подскажите пожалуйста - как и что где настроить, на уровне новичка.

  2. #2

    По умолчанию

    Нет. Разве что самому написать ModBus slave для Soft PLC.

  3. #3

    По умолчанию

    В штатный дистрибутив CoDeSys входи демка CофтПЛК PLC WinNT (час работает непрерывно, затем перезапустить надо). Запускаем PLC WinNT, соединяемся с ним как с обычным контролером. Можно сделать проект, OPC подключить, теги настроить, но без всякого Модбаса

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь Петров Посмотреть сообщение
    ... Запускаем PLC WinNT, соединяемся с ним как с обычным контролером...
    Можно об этом по подробней?
    Соединяется CoDeSys с контроллером? Если так то как у меня в CoDeSys никак не снять отметку у "online -> Simulation Mode", мож надо чего настроить?
    А если SCADA с контроллером, то по какому протоколу и самое главное где назначить(посмотреть) адреса тегов в контроллере?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ois_andrew Посмотреть сообщение
    Если так то как у меня в CoDeSys никак не снять отметку у "online -> Simulation Mode", мож надо чего настроить?
    Вот такая же проблема ... ответ будет очень полезен!!!

  6. #6

    По умолчанию

    Надо выбирать при создании нового проекта не none - естественно что эмуляцию нельзя отключить, а win NT

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь Петров Посмотреть сообщение
    В штатный дистрибутив CoDeSys входи демка CофтПЛК PLC WinNT (час работает непрерывно, затем перезапустить надо). Запускаем PLC WinNT, соединяемся с ним как с обычным контролером. Можно сделать проект, OPC подключить, теги настроить, но без всякого Модбаса
    Сделал такой вот симулятор Модбаса

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Надо выбирать при создании нового проекта не none - естественно что эмуляцию нельзя отключить, а win NT
    А что делать в том случае если проект уже создан, программа написана?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlackEarl Посмотреть сообщение
    А что делать в том случае если проект уже создан, программа написана?
    Менять таргет файл на win NT следующим образом:
    На вкладке Resourses зайдите в пункт Target settings. Выберите нужный таргет-файл SP PLCWinNT v24 5. Затем выберите на вкладке Resourses пункт PLC configuration. Зайдите в пункт меню Extras и выберите Standart Configuration. Внимание! После выполнения этого действия ваша конфигурация контроллера будет обновлена. При этом все созданные модули сетевых протоколов, определенные вами ранее переменные, входы и выходы будут удалены. Вам необходимо задать конфигурацию заново.

  10. #10

    По умолчанию

    А вот у меня вопрос возможно ли эмулировать ПЛК и работать с оборудованием, а именно эмулировать ПЛК и черес АС4 выйти в сеть RS485 и работать с ТРМ133М. Надо кое что в офисе отладить, проверить работу с ТРМ133М, а потом уже внедрить рабочий код на действующий объект где уже все смонтировано и работает ПЛК154.