    Ну не знаю, что еще предложить панель честно шлет команду 04 для чтения регистров 3х. Судя по Вашим картинкам на дисплее должно отображаться выпрямленное напряжение
    Захват-3.png
    Осталось только попробовать увеличить коммуникационный интервал
    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #572

    По умолчанию

    Если нужно прочитать какой-то регистр в ПЛК, и вывести в цифровом дисплее, то в его настройках доступны команды как 4х, так и 3х. Или аналогично, бит можно читать как командой 1х, так и 0х. Вроде бы всегда нормально работает. Но что предпочтительнее использовать, ссылки на только чтение или на чтение/запись?

  3. #573
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Boris_K Посмотреть сообщение
    Если нужно прочитать какой-то регистр в ПЛК, и вывести в цифровом дисплее, то в его настройках доступны команды как 4х, так и 3х. Или аналогично, бит можно читать как командой 1х, так и 0х. Вроде бы всегда нормально работает. Но что предпочтительнее использовать, ссылки на только чтение или на чтение/запись?
    Для ПЛК ОВЕН нет никакой разницы, области памяти регистров 3х и 4х у них совпадают. Аналогично и биты 0х и 1х.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Ну не знаю, что еще предложить панель честно шлет команду 04 для чтения регистров 3х. Судя по Вашим картинкам на дисплее должно отображаться выпрямленное напряжение
    Захват-3.png
    Осталось только попробовать увеличить коммуникационный интервал
    Захват-2.png
    к сожелению интервал уже пробовал увеличивать (до 500мс, думаю выше уже нет смысла)

  5. #575

    По умолчанию

    а как можно увидеть запрос панели? если вообще можно...

  6. #576
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Подцепить её к компу, а на компе организовать слейв собственного изготовления, которым вы сможете увидеть и записать всё, что захотите.

  7. #577
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
    а как можно увидеть запрос панели? если вообще можно...
    См. в моем посте #638.
    Использовал PeakHMI MODBUS Serial RTU Slave simulator http://www.peakhmi.com/Downloads/Pea...Simulators.htm и Free Serial Port Monitor http://www.serial-port-monitor.com/index.html
    Можно ограничится только Slave simulator
    1. Запустить MODBUS Serial RTU Slave. Настройки коммуникации д.б. аналогичными настройкам в панели. После изменения настроек возможно придется перезапустить программу, чтобы настройки вступили в действие.
    2. Подключить панель к ПК используя порт PLC. Кабель тот же, что и для программирования. И включить ее
    Захват-1.png
    Можно видеть и протокол коммуникации и содержимое регистров. Содержимое регистров можно менять.
    Если использовать и монитор порта, то его надо запускать первым. Важно выбрать в параметрах схему отображения "Default"
    Затем п.1 и 2.
    Захват-3.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #578

    По умолчанию

    Разобрался я почему панель не понимает ответа частотника. потому что частотник в ответе шлет какието 4е байта после контрольной суммы (которых не должно быть) 3.JPG
    Вот и думаю как сейчас выйти из ситуации....
    А вот по холддинг регистрам от частотника такого мусора в ответе нет.

  9. #579
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
    Разобрался я почему панель не понимает ответа частотника. потому что частотник в ответе шлет какието 4е байта после контрольной суммы (которых не должно быть) 3.JPG
    Вот и думаю как сейчас выйти из ситуации....
    А вот по холддинг регистрам от частотника такого мусора в ответе нет.
    Как вариант решения http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post154633
    Требует проверки с реальным частотником.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #580

    По умолчанию

    СП270 не работает по 485, хотя по 232 все отлично. распиновка как в руководстве (4,7)...в чем может быть проблема???

Страница 58 из 94 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •