Страница 59 из 94 ПерваяПервая ... 949575859606169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #581

    По умолчанию

    Здравствуйте коллеги. Ввиду "импортозамещения" пришлось "на лету" осваивать ОВЕН (ПЛК 110 и СП270). Оборудование вижу в первый раз, а времени не так уж много. С чем то разобрался, с чем то еще нет. Скажите, могу ли я привязать изменение цвета объекта (конкретно насоса выбранного на панели инструментов) к переменной INT, допустим насос остановлен-0-серый цвет, насос работает-1-зеленый цвет, авария насоса-2-красный цвет и т.д. Пытался делать, но получается только какая то анимация а не смена цвета.

  2. #582

    По умолчанию

    Спасибо! Анимация не нужна. Нужно именно выделение цветом. Можно чуть подробнее вот об этом "А если использовать условные обозначения насоса, например, треугольник в круге или другое плоское изображение, то можно без проблем сделать, да же с миганием при аварии. "

  3. #583

    По умолчанию

    Спасибо! А как создать такую группу? И еще вопрос по экранам и окнам. Если я создаю например второй экран, то его элементы видно на первом экране, так и должно быть? Если я создаю окно, то оно почему то открывается где то в углу, наполовину ,а то и больше скрыто, как его позиционировать? Прошу простить за дурацкие вопросы, все таки семь лет работы с Сименсом дают некую зашоренность.

  4. #584

    По умолчанию

    Спасибо! С окнами и экранами разобрался!

  5. #585
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли на СП 270 сделать выход из спящего режима (хранитель экрана) по внешней комманде. Желательно бы с переходом на соответствующий экран. Через функциональное поле переход получается, а вот вывести из спячки нет.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #586
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли на СП 270 сделать выход из спящего режима (хранитель экрана) по внешней комманде. Желательно бы с переходом на соответствующий экран. Через функциональное поле переход получается, а вот вывести из спячки нет.
    С уважением.
    Вроде уже объяснял, но где не помню.
    Не все так страшно, как кажется. Используйте "Яркость экрана" со свойствами "Глобальный".
    Захват-1.png
    Из спячки экран выходит от заданного бита управления.
    Только учтите, что пока этот бит в "1", то подсветка не выключится никогда, т.е нужен импульс на пробуждение, хотя может когда-то нужна и блокировка выключения подсветки
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #587

    По умолчанию

    Петр пора открывать онлайн уроки раз в месяц собираемся на канале ютюб в групу и обсуждаем накопившие вопросы.

  8. #588
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Спасибо, всё получилось. Только не получилось 0х780, а получилось 4х780. Дело наверное в том, что использую не контроллер а ПР 110.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #589
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Приветствую! Помогите разобраться. Создал пять кнопок PSB с 400 по 404. Вывел цифровой дисплей для отображения PSB400. Вопрос в том, почему нажатие на кнопки 401-404 приводит к изменению значения на дисплее. 401 - значение 2, 402 - 4, 403 - 8 и т.д. Как-будто я использую не PSB, а PSW. Но я уже перепроверил десять раз. Везде стоит PSB, тип правда Word, но там еще можно выбрать только DWord.

  10. #590
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DENth Посмотреть сообщение
    Приветствую! Помогите разобраться. Создал пять кнопок PSB с 400 по 404. Вывел цифровой дисплей для отображения PSB400. Вопрос в том, почему нажатие на кнопки 401-404 приводит к изменению значения на дисплее. 401 - значение 2, 402 - 4, 403 - 8 и т.д. Как-будто я использую не PSB, а PSW. Но я уже перепроверил десять раз. Везде стоит PSB, тип правда Word, но там еще можно выбрать только DWord.
    Потому, что регистры PSB могут быть представлены группами по 8 бит, как один регистр (Byte, Word, DWord) и эти группы могут использоваться в операциях копирования и даже в арифметических операциях.
    Адрес первого регистра в группе должен быть кратным 8.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....%E5#post113602

    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post113560

    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post113593

    Таким образом Ваш дисплей отображает регистр PSB[400..407] для Word или PSB[400..415] для DWord как одно число
    Последний раз редактировалось petera; 30.01.2015 в 16:50.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 59 из 94 ПерваяПервая ... 949575859606169 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •