    По умолчанию

    Спасибо за подсказку! Правда от этого не легче. Придется подтянуть матчасть по Вашим ссылкам и переосмыслить то, что я уже нагородил в своих поделках.

  2. #592
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DENth Посмотреть сообщение
    Спасибо за подсказку! Правда от этого не легче. Придется подтянуть матчасть по Вашим ссылкам и переосмыслить то, что я уже нагородил в своих поделках.
    А, что Вы хотели увидеть на дисплее с регистром PSB400? И зачем был нужен такой дисплей?

    ЗЫ. Вот Вам дисплей на один бит
    Захват-3.png

    Захват-1.png>>>><<<<Захват-2.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 30.01.2015 в 18:35.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #593

    По умолчанию

    Добрый день.
    Был создан проект который заливался в панель для проверки, потом этот же проект нужно было залить в другую панель, процесс загрузки проходит как положено, но на екране в место рисунка белое поле, создали новый простейший проект и залили, все нормально отображается. Почему существующий проект не отображается?

  4. #594
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А, что Вы хотели увидеть на дисплее с регистром PSB400? И зачем был нужен такой дисплей?
    Да собственно сам дисплей я использовал для отладки. А отлаживал такую вещь: над кнопкой расположил вариационный текст. Если PSB400 = 0, то на кнопке надпись Вкл., 1 - на кнопке Выкл. Но так как создал еще кнопок с последующими адресами - PSB401,402... То увидел, что вариационный текст зависим уже и от них, а не только от PSB400. Отсюда и вопрос. Вот сижу думаю =)

  5. #595

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток! Решил освоить для себя новое. Приобрел панель сп270 и плк 160! Задумал вывести измерения с датчика давления в панель сп270 на цифровом дисплее 3.png,написал нужную программу в codesys,1.png загрузил ее 2.png в плк160! Теперь мне нужно вывести эти показания 17.77 (аналоговый выход с плк 160) на панель.Вот мой проект полностью 4.png красным прямоугольником показан ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ на который должен выводиться параметр 17.77 с датчика давления! Руководство было прочитано от корки до корки много раз, затруднение вызвало только "Настройка параметров проекта" и как вывести измерения с плк160 на панель сп270! Спасибо за помощь, буду признателен)
    Последний раз редактировалось Kip_i_a; 06.02.2015 в 08:28.

  6. #596
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kip_i_a Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Решил освоить для себя новое. Приобрел панель сп270 и плк 160! Задумал вывести измерения с датчика давления в панель сп270 на цифровом дисплее 3.png,написал нужную программу в codesys,1.png загрузил ее 2.png в плк160! Теперь мне нужно вывести эти показания 17.77 (аналоговый выход с плк 160) на панель.Вот мой проект полностью 4.png красным прямоугольником показан ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ на который должен выводиться параметр 17.77 с датчика давления! Руководство было прочитано от корки до корки много раз, затруднение вызвало только "Настройка параметров проекта" и как вывести измерения с плк160 на панель сп270! Спасибо за помощь, буду признателен)
    Зачем выводить аналоговый выход ПЛК если "Задумал вывести измерения с датчика давления в панель сп270 на цифровом дисплее". Надо выводить аналоговый вход, а не выход!
    В ПЛК
    -добавить в Slave модуль Float, присвоит переменной в нем имя, например, Davlenie_HMI
    -в программе присвоить Davlenie_HMI:=Davlenie
    -определить какой адрес регистра Modbus будет у Davlenie_HMI.
    В панели
    -в настройках порта PLC задать скорость, формат, четность такими же как у порта ПЛК были заданы в кодесис
    -включить галку "Поменять Word"
    -для дисплея на на закладке "Управление" в поле "Регистр" [4x] [Адрес, который был определен в ПЛК для Davlenie_HMI], тип данных DWord
    -на закладке "Вид" задать "Формат"-Float, Длина -всего 5, дробная 2.

    Посмотрите здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post137739
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #597

    По умолчанию

    Спасибо!Попробую.

  8. #598

    По умолчанию

    Сделал все так как вы написали, но теперь на панели мигает окно с надписью "Потеря связи"

  9. #599
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kip_i_a Посмотреть сообщение
    Сделал все так как вы написали, но теперь на панели мигает окно с надписью "Потеря связи"
    Проверьте ещё раз адресацию регистров, или выкладывайте свой проект.

  10. #600
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kip_i_a Посмотреть сообщение
    Сделал все так как вы написали, но теперь на панели мигает окно с надписью "Потеря связи"
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Проверьте ещё раз адресацию регистров, или выкладывайте свой проект.
    Считайте адрес регистра Float с учетом выравнивания
    :

    А то небось вставили модуль Float сразу за единственным 8 bits и думаете, что адрес у Float будет равен "1".
    Хоть бы показали конфигурацию Slave полностью.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 60 из 94 ПерваяПервая ... 1050585960616270 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •