    Цитата Сообщение от Maxsvell Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем!!!Зашел в тупик!!!Не знаю куда двигаться!Подскажите пожалуйста(желательно на моих же примерах)! Имеется конфигурация станка СП270(slave) и плк 110-60М(master). Написал программу для ТПА Д-3134 на плк 110-60(master). Нужно привязать экран СП270 как (slave),но на сп270 чтобы было отображение входных и выходных сигналов от плк,а так же изменение временных задержек для плк,откуда он считывал бы данные. Все форумы по этой связки перечитал,делал как и советовали на примерах,но ни чего не получается(скорее всего из-за не знания куда чего прописывать)!!!!Проект прикладываю во вложении.Просьба ОГРОМНАЯ, подскажите пожалуйста на моих примерах(хотя бы на одном)что куда, и как прописывать.Программа дл плк уже написана и отлажена до мелочей.Заранее благодарен всем откликнувшимся!)))
    1. Параметры настроек порта панели не соответствуют параметрам настройки порта ПЛК, ну или наоборот.
    Если взять за основу настройки порта ПЛК
    Захват-1.png
    Здесь нужно заменить тип протокола с ASCII на RTU. Панель в режиме Slave не умеет работать с ASCII.
    В настройках порта ПЛК указано, что контроля четности при передаче пакетов нет. Это нормально.
    А вот в настройках панели контроль четности есть
    Захват-2.png
    Нужно исправить, как указано на картинке.

    Ну а дальше веселее
    - каша в конфигурации Modbus masterа
    - несоответствие битов управления лампами , тому что прописано в "каше" из конфигуратора

    ЗЫ. Идеология программы в ПЛК - полный бред.
    Вместо тог, чтобы использовать отдельные программы, Вы сделали ФБ.
    Захват-4.png
    А вот здесь
    Программа дл плк уже написана и отлажена до мелочей
    Не верю
    Как можно было ее отладить, если в программе не используются входы и выходы ПЛК?
    Захват-5.png
    Вместо этого используются переменные из панели
    Захват-6.png
    А Вы же говорите
    Зашел в тупик!!!Не знаю куда двигаться!.... Нужно привязать экран СП270 как (slave),но на сп270 чтобы было отображение входных и выходных сигналов от плк,а так же изменение временных задержек для плк,откуда он считывал бы данные. Все форумы по этой связки перечитал,делал как и советовали на примерах,но ни чего не получается(скорее всего из-за не знания куда чего прописывать)!!!!
    То есть и с панели нельзя управлять Вашей программой. Немудрено! Ведь на экранах нет ни одной кнопки, везде есть только лампы.
    Это Вы с ламп пытаетесь получить сигнал на управление?
    Захват-7.png
    Ведь именно для чтения состояния бит панели используются 8 bits input module.
    Последний раз редактировалось petera; 02.08.2015 в 14:00.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3227
    Последнее сообщение: Вчера, 17:38
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •