дискретные входы плк110
на странице программируемый логический контроллер овен плк110-60 — схемы подключения в самом начале приведены схемы подключения контактных датчиков к входам плк110.
по моему в первой из этих схем светодиод оптрона при таком подключении входного сигнала никогда не засветится (при замыкании контакта датчика питание +24v приходит на катод светодиода). это ошибка в схеме или я что-то не понимаю? прошу пояснить.
с уважением, владимир михайлович.
Последний раз редактировалось IVM; 03.09.2010 в 19:06.
Причина: Мелкая правка
-
Пользователь
вы прекрасно все понимаете ,конечно же ошибка.и что тут еще пояснять,исправлять надо