вопрос собственно в чем:
имеем 2 датчика овен пд 100-ди, подключены к мва8, питание датчиков от него же, резистор - 100 ом, 1 датчик показывает чуть больше 4 при этом величина (при изменении давления) не меняется, а второй "вычисленное значение слишком велико".
снимаем датчики с линии, навешиваем блок питания 24в, плюс на конт 1, минус на контакт 2 датчика, через резистор 500 ом (как в инструкции на датчик), в цепь ставим миллиамперметр...
датчик 1 - в цепи (без давления) около 15 ма
датчик 2 - в цепи (без давления) более 40 ма
естественно, величина не меняется при изменении давления...

что делаем неправильно? как правильно протестировать работоспособность датчиков?