Вообще в руководстве на датчик имеется график подбора сопротивления и указано рекомендуемое (500 Ом при 24В).
Понятное дело, что для входа МВА (до 1 Вольта, напряжение (500 Ом*0,02 А) в 10 вольт многовато поэтому в руководстве на МВА и стоит сопротивление в 100 Ом. При этом при максимальном токе датчика 20 мА напряжение на 100 Омах будет 2 Вольта. Но в любом случае при отсутствии давления ток через датчик должен быть 4 мА (на 100 Омах 0,4В!)
А у меня не так. Одно смущает, что проблемма с 2 датчиками сразу... и штамп ОТК и проверки имеется... До сервиса никак не довезу, а скоро отопительный сезон уже
Но все равно всем спасибо за советы.