Тема: овен пд 100-ди, методика проверки работоспособности

  1. #1

    По умолчанию овен пд 100-ди, методика проверки работоспособности

    вопрос собственно в чем:
    имеем 2 датчика овен пд 100-ди, подключены к мва8, питание датчиков от него же, резистор - 100 ом, 1 датчик показывает чуть больше 4 при этом величина (при изменении давления) не меняется, а второй "вычисленное значение слишком велико".
    снимаем датчики с линии, навешиваем блок питания 24в, плюс на конт 1, минус на контакт 2 датчика, через резистор 500 ом (как в инструкции на датчик), в цепь ставим миллиамперметр...
    датчик 1 - в цепи (без давления) около 15 ма
    датчик 2 - в цепи (без давления) более 40 ма
    естественно, величина не меняется при изменении давления...

    что делаем неправильно? как правильно протестировать работоспособность датчиков?

  2. #2

    По умолчанию

    на первый взгляд всё правильно. если при абсолютно одинаковой схеме подключения ток отличается более чем в два раза, очевидно, как минимум один из датчиков неисправен. в ремонт можно отправить оба

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо, я так и предполагал, просто 2 сразу.... отвезу в сервис отпишусь о результатах.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Vovaer
    Регистрация
    13.07.2010
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    если ставлю резистор 500ом как в инструкции на датчик, мва показывает почти 95% , т.е. как буддто давление по максимуму, с резистором 100ом всё отлично, работают и давление измеряют

  5. #5

    По умолчанию

    Код HTML:
    ставлю резистор 500ом как в инструкции на датчик
    А где там про 500 ом прописано?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от валерий59 Посмотреть сообщение
    [html]А где там про 500 ом прописано?
    Вообще в руководстве на датчик имеется график подбора сопротивления и указано рекомендуемое (500 Ом при 24В).
    Цитата Сообщение от Vovaer Посмотреть сообщение
    если ставлю резистор 500ом как в инструкции на датчик, мва показывает почти 95% , т.е. как буддто давление по максимуму, с резистором 100ом всё отлично, работают и давление измеряют
    Понятное дело, что для входа МВА (до 1 Вольта, напряжение (500 Ом*0,02 А) в 10 вольт многовато поэтому в руководстве на МВА и стоит сопротивление в 100 Ом. При этом при максимальном токе датчика 20 мА напряжение на 100 Омах будет 2 Вольта. Но в любом случае при отсутствии давления ток через датчик должен быть 4 мА (на 100 Омах 0,4В!)
    А у меня не так. Одно смущает, что проблемма с 2 датчиками сразу... и штамп ОТК и проверки имеется... До сервиса никак не довезу, а скоро отопительный сезон уже

    Но все равно всем спасибо за советы.

  7. #7

    По умолчанию

    и еще вопрос, просмотрет вебинар по датчикам и нашел очень интересную фразу "подстройка нуля с помощью переменного резистора для модификаций ди и да". кто нибудь может подсказать что это такое? у меня датчики ди, хотя какой бы ноль не был, значение должно меняться

  8. #8

    По умолчанию

    1. сопротивление нагрузки Rн необходимо для корректной работы датчика давления. график выбора Rн (рис. 6.4), приведенный в рэ (рег. №870) позволяет выбрать необходимое сопротивление в зависимости от используемого напряжения питания датчика. жирная линия показывает наиболее подходящее значение Rн, при этом допускается выбирать любое значение Rн, расположенное ниже точки пересечения графика и линии значения напряжения питания. при выборе Rн, ниже рекомендуемого, стоит учитывать, что при этом появляется дополнительная погрешность измерений 0,01%/100 ом. выбор значения Rн, выше точки пересечения графика и линии значения напряжения питания недопустим.
    т.к. сопротивление нагрузки определяет общее значение нагрузки, то оно может быть разделено на составляющие: Rн = Rи + Rдоп, где Rи - сопротивление для измерителя (50 или 100 ом); Rдоп - дополнительное сопротивление (определяется, как разность Rн - Rи). таким образом, при напряжении 24в для достижения максимальной точности измерений необходимо устанавливать два резистора: Rи=100 ом (для мва) и Rдоп=470 ом. если высокая точность не нужна, то вполне достаточно установить Rн= Rи =100 ом.
    2. все выпускаемые датчики проходят выходной контроль и поверку и при отгрузке гарантируется полная работоспособность датчиков.