Здравствуйте.
Нужда заставила писать.
ТРМ 151 в комплекте с электроклапаном Аума стоит на регулировке газа при входе в цех (уставка 2700 кПа). На входе давление колебается, но и мне не требуется "держать" особо точно, допустимо от 2350 и до 2850 кПа. И вот я ввел значение db=120- на пробу. Результат: вручную с ТРМ-а довожу давление на выходе примерно до 2700 и перевожу в автоматический режим- ведь воздействия на клапан в диапазоне 2640-2760 не должно быть, но проценты начинают менятся вместе с током на выходе. Мы каждый месяц меняем клапана из-за такого "дерганья". Надеюсь Вы что-нибудь подскажите.
Спасибо.