Показано с 1 по 7 из 7

Тема: пчв-103 4к0в - полный тупик

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

  2. #2

    По умолчанию

    А русскоязычный вариант отличается от оригинала. И про Modbus весь раздел вырезан. Так что надо оригинал на английском просматривать.
    А формула расчета там следующая, если не ошибаюсь:
    регистр модбас=(10хномер параметра-1)dec.
    Например, для напряжения на двигателе (параметр 16-12):
    Регистр = (10х1612-1)dec=3E F7

  3. #3

    По умолчанию

    ВЕТЕР - дал ссылку не по теме. Мой вопрос: "Вот только где у него взять сетевой адрес и назначение регистров - непонятно, т.к. руководство по эксплуатации о Modbus RTU даже не вспомнило." В документах по ссылкам идет речь о программировании по средствам накладной панельки (LCP11/12), т.е. не программирование как таковое, а инструкция по нажатию кнопочек. Или скажем по другому - инструкция не для программиста, а для пользователя.

    Rovki - хорошие намерения, но тоже не по моей задаче.

    Askpify - спасибо тебе добрый человек! Ещё бы подсказал - где взять оригинал на английском, а то как замечено "формула расчета там следующая, если не ошибаюсь: ...". Не хотелось бы ошибаться.

  4. #4

    По умолчанию

    В гугле введите "FC51 Operation Instruction". Кликайте на первую же PDFку и будет Вам счастье...