Показано с 1 по 8 из 8

Тема: управление с компьютера исполнительным устройством

  1. #1

    По умолчанию управление с компьютера исполнительным устройством

    требуется по командам с компьютера управлять перезагрузкой прибора на 220 в - вкл/выкл (грубо говоря дистанционный выключатель сети, можно одноканальный). желательно по Usb и мониторингом состояния выключателя. что овен может предложить для решения подобной задачи?

  2. #2
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    овен может предложить модуль дискретного ввода/вывода мдвв. сможете отключить и состояние контактов посмотреть на расстояние в 1000м, модуль подключить к преобразователю ас4- Usb/rs485.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    или мк110-220.4дн.4р. экономия почти 500 руб.

  4. #4

    По умолчанию

    "МДВВ может работать в сети только при наличии в ней «мастера». «Мастером» сети RS-485 может быть персональный компьютер, " - http://www.owen.ru/catalog/31410388 Т.е. при отключении компьютера, что случится? Мое исполнительное устройство отключится, включится, или...
    В "списке подключаемых устройств" к АС4 http://www.owen.ru/catalog/42648914 МК110 не указан. Будет ли работать?
    И какую функциональность я теряю за "500 руб"?

  5. #5
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shift Посмотреть сообщение
    "МДВВ может работать в сети только при наличии в ней «мастера». «Мастером» сети RS-485 может быть персональный компьютер, " - http://www.owen.ru/catalog/31410388 Т.е. при отключении компьютера, что случится? Мое исполнительное устройство отключится, включится, или...
    В "списке подключаемых устройств" к АС4 http://www.owen.ru/catalog/42648914 МК110 не указан. Будет ли работать?
    И какую функциональность я теряю за "500 руб"?
    Устройство останется включенным

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeha Посмотреть сообщение
    Устройство останется включенным
    Надеюсь, что Вы имели ввиду - его состояние не изменится? Иначе получается, что если в момент отключения компьютера устройство было выключено, то оно включится.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    состояние не изменится. теряете 8 входов и 4 релейных выхода.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    И надо понимать, что AC4 без ухищрений работает только с WinXP. С ухищрениями - с Vista32. В Vista64/Win7 есть большие сложности с подключением - заставить работать можно, использовать как промышленное решение - вряд ли (частый синий экран).

    PS. Информация из опыта на июнь месяц - для решения моих задач (отладки) мне было достаточно и такой работоспособности на Vista64. Возможно, что драйвера за это время обновились...

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •