-
ТРМ10 подключение нагрузки
Имеется печь с тремя зонами нагрева по 30 кВт каждая. Хотим произвести замену старой системы управления на новую на базе 3-х ТРМ10С3. Вопрос 1: в качестве вентилей у нас стоят по два тиристора ТЛ171-320 в каждой фазе, включены встречно-параллельно, нужно ли для управления ими какие-либо дополнительные элементы? Вопрос 2: для предотвращения аварийного увеличения температуры хотим применить ТРМ10 с компаратором, как корректно отключить ТЭНы во всех зонах без применения мощного контактора?
-
-
Пользователь
А по второму вопросу: лучше применить трм1-одноканальный этот прибор работает по 2-х позиционному закону (компаратор),если хотите отказаться от мощного контактора то опять же придется применять симисторный выход.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума