Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПЧ Delta VFD-F, ПД100-ДИ, каскад электродвигателей (насосы)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Роман26
    Регистрация
    30.01.2009
    Адрес
    Россия, Ставрополь
    Сообщений
    80

    По умолчанию ПЧ Delta VFD-F, ПД100-ДИ, каскад электродвигателей (насосы)

    Здравствуйте!
    Это будет установка повышения давления. Данную задачу выполняю впервые. Есть некоторые вопросы к тем, кто делал что-нибудь подобное. Да, и предлагаю обсудить тут возможные "подводные камни"? Тема, определенно, будет полезна всем новичкам.

    Для управления тремя двигателями в ПЧ установлена релейная плата расширения RY-00.

    Модель частотного преобразователя:
    DELTA VFD-F
    • 460 В
    • 3 фазы
    • 3,7 кВт
    • ПЛК
    • ПИД-регулятор


    Каскад из трех двигателей
    CEA 210/5/A
    • 380-415 В
    • 4,82 А
    • 2,28 кВт



    1. Установка релейной карты.
    Просто, сняв крышку с ПЧ, снимаем пластиковую заглушку на соотвествующей группе контактов, и вставляем релейную карту (как на приложенной к ней схеме). Ничего такого, что может вызвать затруднения.

    2. Какие параметры частотника необходимо обязательно перед запуском двигателя (дабы не вывести его из строя)?

    3. Подключение двигателей.

    Как на схеме в руководстве к ПЧ на странице 75. В моем случае три электродвигателя.
    Скачать схему можно здесь: http://www.delta-rus.ru/VFD-F.pdf
    Следует обратить внимание, что KM1, KM2 ... KMn - на схеме - это НЕ РЕЛЕ, а именно КОНТАКТОР (пускатель) соответствующей мощности. Например: IEC КМИ-10911

    4. Подключение датчика давления.
    При использовании внутреннего источника питания (+24 В) для питания входных терминалов надо установить переключатель Sw1 в положение Source(DCM). При использовании внутреннего источника питания (+24 В) для питания датчиков обратной связи ПИД-регулятора надо соеденить перемычкой цифровую землю (DCM) и аналоговую землю (ACM).

    Будет ли ПЧ давать помехи? Я правильно делаю, что использую экранированную витую пару, предназначенную для локальных сетей, при подключении датчика, и заземляю экран? (питание +24в идет по этому же проводу, по другим парам)

    5. Какие параметры следует изменять методом эксперемента, с запущенным двигателем?
    Последний раз редактировалось Роман26; 06.10.2010 в 12:45. Причина: Несоответствие руководства приложенного к частотнику и руководства приведенного по ссылке.
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения