Приобретены 4 шт. ТРМ201 с ключевым выходом.
Должны работать с датчиком давления 4-20 мА 16 кг/см2
На индикаторе должен отображаться уровень воды в ёмкости в метрах.
Должна быть аварийная сигнализация при занижении/завышении уровня.

Программируем:
in.T - C4.20
in.L - 0.0
in.H - 160 (если в метрах)
Sl.L - 2.5
Sl.H - 6.0
CmP - 4

После этого имеем достаточно точное измерение водяного столба в метрах с одним знаком после запятой и никакой реакции релейного выхода. И так на каждом из приборов.
Да, кроме того, при попытке прогона на полную шкалу идёт сработка реле при значении 30 (или 3,0 кг/см2).

Что делаем не так?