Тема: выход 4-20ма и твердотельное реле 4-32vdc

  1. #1

    По умолчанию выход 4-20ма и твердотельное реле 4-32vdc

    уважаемые коллеги!
    1. возможно ли управлять твердотельным реле (ттр) 4-32vdc с помощью аналогового выхода 4-20 ма?
    2. возможно ли управлять твердотельным реле (ттр) 4-32vdc с помощью аналогового выхода 0-10 в?
    3. если ттр комутирует магнит 1а с шунтирующим диодом, а по паспортным данным нагрузка ттр 15amp 250vac, будет ли работоспособна схема?
    заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    суть вопроса в использовании аналогового выхода в качестве дополнительного дискретного выхода. к 3-у вопросу, если нельзя коммутировать то установлю промежуточное реле на 220vac.

  3. #3

    По умолчанию

    тип ттр Ksd215ac8? тип контроллера плк-154-220.и-l

  4. #4

    По умолчанию

    возможно ли получить хотя бы какой нибудь комментарий? или мой вопрос вовсе не имеет смысла?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    необходимо входное сопротивление ттр. оно как правило высокое. при подаче 24в , ток 12 ма. т.о. токовый выход вряд ли сможет открыть ттр, т.к. получается 2 ком.
    напряжение выхода имеет ограничение по нагрузке 2 ком, при 10 в это 5 ма, а ттр требуется 12 или как минимум наверное 10 ма, т.к. оптопара.
    на мой взгляд не получится.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    >1. возможно ли управлять твердотельным реле (ттр) 4-32vdc с помощью
    >аналогового выхода 4-20 ма?

    Нет, так как в любом случае ТТр будет открыто

    Правда можно подобрать резистор, шунтирующий вход ТТР, что бы он не открывался при нижнем значении 4 мА, или включить режим с нулём 0-20 ма, или 0-5 мА

    >2. возможно ли управлять твердотельным реле (ттр) 4-32vdc с помощью
    >аналогового выхода 0-10 в?

    Да, это будет работать...

    >3. если ттр комутирует магнит 1а с шунтирующим диодом, а по
    >паспортным данным нагрузка ттр 15amp 250vac, будет ли
    >работоспособна схема?

    при условии питания ТТР переменным током
    На постоянном токе ттр не работает, симмистор откроется и не сможет закрыться...

    То есть можно поставить ттр до моста: ~220d=>ттр=>выпрямительный мост=>магнит
    Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 15.09.2010 в 06:46.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    "да, это будет работать..."

    но недолго. нагрузочная способность прибора овен по выходу типа у составляет максимум 5 ма=10 в/2 ком. ток управления ттр марки кипприбор составляет от 5 ма(3 в) до 30 ма (32 в). по измерениям при 3 в с блока питания ток оказался равным все таки 5.4 ма. как долго сможет выход у держать такой ток, вот в чем вопрос?

  8. #8

    По умолчанию

    спасибо за информацию. быть может есть стандартное решение для использования выходного аналогового сигнала в качестве дискретного?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    как правило приборы с дискретным выходом дешевле, с аналоговым используются при пропорциональном управлении.
    приобрести прибор с выходом т, или в вашем случае буст+симисторы, или на крайний случай блок питания+транзистор(усилитель).

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    да, за нагруженостью надо последить, посчитать...
    но принципиально работать будет...

    проще всего реле...