    Не подскажите еще какую-нибудь SCADA-систему?
    Выбор большой, но какую выбрать не знаю.

  2. #12

    По умолчанию

    Мы являемся официальным дилером Master Scada.

  3. #13

    По умолчанию

    Включает несетевую исполнительную систему на 1 час работы без ограничения числа точек - из описания. Т.е. после часа работы она екнется?
    Последний раз редактировалось ck1zy; 07.02.2011 в 17:37.

  4. #14

    По умолчанию

    Отключится

  5. #15

    По умолчанию

    Нашел в примерах как передавать данные из OPC в ПЛК, но ссылка(первая в списке) оказалась битой. http://owen.ru/forum/showpost.php?p=37441&postcount=52
    Нельзя ли куда-нибудь перезалить?

  6. #16

    По умолчанию

    а каким макаром подключать контроллеры? слышал что-то про 4-х проводную схему но так и не понял что это за зверь такой

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ck1zy Посмотреть сообщение
    Нашел в примерах как передавать данные из OPC в ПЛК, но ссылка(первая в списке) оказалась битой. http://owen.ru/forum/showpost.php?p=37441&postcount=52
    Нельзя ли куда-нибудь перезалить?
    Ссылки, обновил. Связь с OPC там через модем или по TCP.
    http://www.owen.ru/catalog/81758762 - инструкции по данным подключениям.

    Цитата Сообщение от ck1zy Посмотреть сообщение
    а каким макаром подключать контроллеры? слышал что-то про 4-х проводную схему но так и не понял что это за зверь такой
    Определитесь по какому интерфейсу подключаете ПЛК.. RS-485(2х проводка), TCP(Ethernet), RS-232(3х проводка). Но на выбор это влияет..
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 17.02.2011 в 13:52.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Определитесь по какому интерфейсу подключаете ПЛК.. RS-485(2х проводка), TCP(Ethernet), RS-232(3х проводка). Но на выбор это влияет..
    Подключать буду по RS-485. Схему нашел http://www.bolid.ru/support/tech/rec.../orion_32.html вопрос в том нужно ли мне ставить сопротивление если моя сеть не превышает 20м?

    За ссылки спасибо.

  9. #19

    По умолчанию

    При 20 метрах, можно обойтись без них.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  10. #20

    По умолчанию

    Опрос переменных с ПК организовал, но вот как писать в ПЛК не понял. Значения у всех переменных всегда Q, а мне бы желательно I&Q.

    И еще не совсем понял с адресами переменных. Как их вычислить?

    Т.е. для первой переменной адрес по умолчанию - 0000, для второй методом тыка был установлен - 0010, но вот как дальше?
    Последний раз редактировалось ck1zy; 31.03.2011 в 12:29.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •