у начальника, на даче, подобная система отопления: два дтс (что было под рукой), в подаче и в обратке, 2трм1 с релейными выходами, три пускателя соответственно на три тэна (1,1,1.5 квт) плюс три кнопочки на катушки пускателей. один тэн работает от кнопки (без регулировки), второй по температуре обратки, третий по температуре подачи. в этом году один из пускателей подгорел (вовремя не подтянули силовые контакты), решили попробовать твердотелки. взяли с 4х кратным запасом по току, но без радиаторов, поставили на довольно толстую алюминевую пластину. через 2 недели вернулись к пускателям, с его слов ттр ооочень сильно грелись.