Показано с 1 по 3 из 3

Тема: проблемы с 2ТМР1

  1. #1

    По умолчанию проблемы с 2ТМР1

    Используем 2ТМР1 (управление на реле). При первом включении, все каналы работают, без проблем, определенный временный период. По алгоритму работы оборудования регулятор надо выключить, сделать необходимые технологические процедуры. При втором включении 1 канал работает также без проблем, но 2 канал показывает в начале нереальную температуру, потом начинает ее регулировать. Так как этот процесс (регулировки) относительно длительный, весь технологический процесс сбивается.
    Например: При включении 2ТМР1, должен показывать 130 градусов, показывает 450. Срабатывает защита, которая ждет, когда регулятор разрешит нагрев. Тены выключены, идет процесс охлаждения , пока не дойдет до заданной величины. Когда температура входит в заданный гистерезис регулятора, он начинает нормально работать, регулировать. Но время ушло. И может еще несколько раз при включении, показывать реальную температуру. Потом опять сбой.
    Коды датчиков он показывает нормально. Мне кажется, что контроллер при включении не правильно определяет реальную температуру, но считает ее истинной. Термодатчики каналов расположены практически рядом, помехи влияли бы на оба.

  2. #2
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию Явно сбивается тип датчика после перезапуска

    см параметр in-t
    Т.е. прибор в ремонт

  3. #3

    По умолчанию

    Посмотрите, пожалуйста, датчик, возможно, нарушена изоляция чувствительного элемента.