    отстойник первичный или вторичный? насколько я понял, первичный -поскольку откачивается шлам взвешенных веществ и тяжелой пульпы со дна отстойника. скорее всего нужно отслеживать, ампераж на насосе и давление на выходе насоса и в зависимости приоткрывать задвижку технической воды для разбавления, чтобы насос смог откачать этот шлам на метантенки, уплотнители или иловые пруды (зависит от технологической карты). для составления полного тз нужно знать технологическую карту, и по каким признакам оператор открывал или закрывал задвижку, включал отключал насос.