Показано с 1 по 10 из 10

Тема: нестабильная связь по Модбас

  1. #1

    По умолчанию нестабильная связь по Модбас

    Добрый день!
    Подключаю ч/з RS485 ПЛК-154, модуль МВУ-8 и весовой процессор ТП001, все приборы настроены на Modbus -RTU /9600, время опроса Polling time =500ms для первого и второго прибора. Далее запускаю CodeSys, в конфигураторе создаю universal mosbus device и MVU8. Подключаюсь к ПЛК и вижу как последовательно опрашивается ТП001 и МВУ8, но иногда при опросе "проскакивает" ошибка 81(таймаут), как при опросе ТП001 так и МВУ8. В чем может быть проблема?
    p.s. По отдельности эти оба прибора работают стабильно.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    поставьте в настройках RS 485 (framing tims) таймаут 5мс. Должно помочь.
    В модуле статистик посмотрите время цикла. Возможно мин цикл 1 мс маловато. увеличте время цикла

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    поставьте в настройках RS 485 (framing tims) таймаут 5мс. Должно помочь.
    В модуле статистик посмотрите время цикла. Возможно мин цикл 1 мс маловато. увеличте время цикла
    Пытался менять эти параметры - к сожалению, непомогло.

  4. #4

    По умолчанию

    А по отдельности удается связь установить?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    А по отдельности удается связь установить?
    По отдельности все работает без проблем, ошибка 81 проскакивает иногда, думаю ее можно будет обойти программно, но всетаки не приятно что связь не стабильная. Вся схема собрана на столе, максимальная дина линии RS485 около 1,5м.

  6. #6

    По умолчанию

    Уберите подмодуль MVU8 и добавьте еще один UniversalModBus Device

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Еще резистр повесьте на последний прибор.
    То же помогает.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Уберите подмодуль MVU8 и добавьте еще один UniversalModBus Device
    Кстати, интересный момент на счет МВУ8 и МДВВ. Сегодня создал такую конфигурацию в PLC-config:
    1)ПЛК-154(мастер)
    2)МДВВ(адрес:32)
    3)МВУ8(адрес:16)
    4)UniversalModbusDevice(весовой процессор,адрес:8)
    для всех - скорость обмена 19200\ModbusRTU\RS485, для всех устройств Polling Time -500ms.

    Физически в сеть RS485 подключаю только ПЛК154 и весовой процессор, от МДВВ и МВУ8 провода откидываю, далее Online->>Login, и вижу что с весового процессора иногда проскакивает ошибка(81)! Если из конфигурации PLC-Config убрать МДВВ и МВУ8, то весовой процессор опрашивается без проблем, ни одной ошибки! В чем может быть проблема, помогите советом пожалуйста!

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    не пользуйтесь шаблонами, они делались слишком давно и могут содержать программные ошибки. ДЕЛАЙТЕ все с помощью UniversalModbusDevice

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не пользуйтесь шаблонами, они делались слишком давно и могут содержать программные ошибки. ДЕЛАЙТЕ все с помощью UniversalModbusDevice
    спасибо, завтра утром попытаюсь так сделать

Похожие темы

  1. ЕКОН134-нестабильная связь
    от serega_nf в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 15:36
  2. нестабильная работа плк110-32
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 07:03
  3. нестабильная связь ПЛК154-ИП320 по RS485
    от swg2you в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 18:08
  4. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 14:57
  5. ПЛК модбас и ИП320
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 14:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •