В общем, принесли с объекта не работающий ПЛК 150. Сразу после загрузки он снова перезагружается, и так до бесконечности. Сейчас пробовал его перепрошить, не получилось, выскакивает сообщение об ошибке и предлагается попробовать еще раз.
Я прикрепил лог загрузки. Настораживает только вот это в самом конце:
CoDeSys.cfg not found RS no modem CoDeSys mode
Пациента можно нести в сервис, или что-то на месте можно сделать?
хм... вашим советом воспользоваться не успел, сумел перепрошить где-то с 10 ой попытки, после сообщения об ошибке нажав reset и ОК.. буду разбираться дальше
да, сделал я это уже с верхней платой, с другого ПЛК снятого.. поставил сейчас родную, пока работает
верхняя плата может и нормальная, но не до конца была))) часы у контроллера постоянно сбивались при выключении, померил напряжение на аккумуляторе - что то около 1,4 вольта.. это кстати 2ой контроллер у нас, с плохим аккумулятором. как могло данное обстоятельство сказаться на работоспособности плк? получается, что сразу после отключения питания, контроллер не мог выполнить ни каких действий, нормально отключится...
была несколько другая, но похожая ситуация на плк100. перезагружался самопроизвольно, не горели светодиоды индикации срабатывания выходов (хотя сами выходы срабатывали), перепрошивка не проходила. помогло снятие аккумулятора на пару часов, а затем перепрошился и пошел процесс
вот тут с еще одним плк случилось чего-то - программа не работает, при перезагрузке лампочки правильно не мигают, нет звукового сигнала. всегда горит светодиод "питание", после нажатия кнопки сброс, сразу же секунд на 5 загорается индикатор "работа", это все. связи через кодесис нет, перепрошиваться не хочет.
лог загрузки и сообщение об ошибке при прошивке выкладываю. как я понимаю, проблема в верхней плате..
Здравствуйте.
Вот опять возникла проблема с ПЛК 150 И М
Контроллер новый, в него была загружена программа, которая на другом плк проработала уже год вполне нормально. Когда его принесли на обьект и поставили, он не заработал - при подачи питания начали светится все индикаторы и контроллер все время "пищал". В лаборатории повел себя так же.
После перепрошивки (которая удалась далеко не сразу), он проработал в лаборатории около 3х часов и ситуация повторилась. После чего перепрошить его не получилось.
В первый раз ошибка возникла в самом конце, после форматирования, при записи local_adres.dat
Теперь прошивка даже не начинается, сразу возникает ошибка.
Лог загрузки:
DATAFLASH initialized successful
Welcome to the OWEN program loader
MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15998976
PCK=199987200
MCK=66662400
Kernel not found...
Do you want to upload kernel in Flash( K ) or in SDRAM ( S )?