    Добрый день! При работе с четырмя контроллерами трм133 возникли два вопроса.
    1. После включения вентустановок происходит их остановка по состоянию дискретного входа С2 (контроль вентилятора), хотя прохождение сигнала видно на диплее. Варианты с НО и НЗ контактами проверялись и физически и програмно. Пришлось отключить С2, хотя контроль необходим.
    2. Непонятен переход в дежурный режим. После прихода любого сигнала с С1, С2, С4, а также при защите калорифера от заморозки по датчикам температуры, происходит следуещее: сразу, примерно на одну секунду, вентилятор останавливается, затем опять включается и продолжает работать в течении времени указанном в уставке t.nag. И только потом происходит его остановка и переход в дежурный режим, либо в режим защиты от замораживания с последующим открытием клапана.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    Добрый день! При работе с четырмя контроллерами трм133 возникли два вопроса.
    1. После включения вентустановок происходит их остановка по состоянию дискретного входа С2 (контроль вентилятора), хотя прохождение сигнала видно на диплее. Варианты с НО и НЗ контактами проверялись и физически и програмно. Пришлось отключить С2, хотя контроль необходим.
    Здравствуйте, Что пишет прибор в правом верхнем углу, когда отключает вентилятор?
    Возможно не хватает времени для разгона, увеличьте параметр PAU.1 для С2.
    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    2. Непонятен переход в дежурный режим. После прихода любого сигнала с С1, С2, С4, а также при защите калорифера от заморозки по датчикам температуры, происходит следуещее: сразу, примерно на одну секунду, вентилятор останавливается, затем опять включается и продолжает работать в течении времени указанном в уставке t.nag. И только потом происходит его остановка и переход в дежурный режим, либо в режим защиты от замораживания с последующим открытием клапана.
    Действительно, прибор переходит в режим аварии, после срабатывания дискретного датчика, через время T.nag. Но остановки вентилятора на ~1 сек я не добилась. Есть ли у Вас возможность выслать конфигурацию прибора или запрограммированные параметры мне на почту zoya@owen.ru ?

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    1. PAU.1 для С2 равен трем секундам. Сигнал берется с реле установленного параллельно контактору вентялятора. Остановка по С2.
    2. Остановка по С4 (защита от замораживания по воздуху) критична ко времени. Остановку вентилятора реализовали аппаратно.
    С данными системами пока работаю без конфигуратора. Выслать конфигурацию прибора смогу через некоторое время.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    1. PAU.1 для С2 равен трем секундам. Сигнал берется с реле установленного параллельно контактору вентялятора. Остановка по С2.
    Если вентилятор работает, то реле замкнуто?
    Параметр C.use для С2 как у Вас задан (open/close)?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Варианты с НО и НЗ контактами проверялись и физически и програмно. Прохождение сигнала (open/close) во время включения вентилятора видно на дисплее контроллера(С2-open/close(close/open), пробовали варианты с параметром C.use). Пришлось отключить С2, но контроль необходим.
    В ближайщее время на ваш адрес вышлю конфигурацию одного из приборов.

  6. #6

    По умолчанию

    Если вентилятор работает, то реле замкнуто?

  7. #7
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Вентилятор работает, реле замкнуто, вход С2 изменяет свое состояние
    (видно на дисплее контроллера), но остановка вентсистемы по С2. Варианты с параметром C.use проверялись! Проблема с прошивкой контроллера?

  8. #8

    По умолчанию

    Зaпрограммируйте следующим образом:
    C.use - close
    PAU.1 - 30 сек
    Запустите установку.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru