Показано с 1 по 2 из 2

Тема: трм 133 не выходит на аварию

  1. #1

    По умолчанию трм 133 не выходит на аварию

    при запуске приточки в периуд диагностики электроматора вентилятора
    (2мин.) неотрабатывает на аварию обмерзание повоздуху,Тоб.воды,
    Тпр.воздуха?

  2. #2

    По умолчанию

    В режиме ПРОГРЕВ КАЛОРИФЕРА происходит его разогрев до заданных значений эксплуатационных параметров. Для этого прибор формирует сигнал на полное открывание КЗР, обеспечивая максимальную циркуляцию теплоносителя через калорифер. Жалюзи при этом
    закрыты, вентилятор подачи приточного воздуха выключен.
    И только после прошествия времени указанного в параметре t.nag, ТРМ133 анализирует текущее состояние температуры наружного воздуха, обратной воды и приточного воздуха, проверяя выполнение в системе следующих условий:
    – температура наружного воздуха соответствует отопительному периоду Тн < t.LEt;
    – значение температуры обратной воды соответствует эксплуатационным характеристикам Тобр.min < Тобр. < Тобр.max;
    – значение температуры приточного воздуха больше аварийного значения Тпр > t.AVA.
    То есть данный режим работы включается в отопительный период, при отсутствии опасности замораживания калорифера, и при нахождении температуры обратной воды в пределах границ, установленных пользователем относительно графика и ряда других аварийных ситуа-
    ций.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •