Проблема.
Модуль МВ110-16Д привет виден с заводскими настройками.
Задаю новые(меняю скорость на 115200 и протокол на ModBus-RTU). Сохраняю в прибор, всё сохраняется.
Ещё раз соединяю с новыми параметрами прибор не видит.
Ставлю перемычку JP2, прибор соединяется. Видны новые параметры соединения.
Выключаю питание , снимаю перемычку прибор не виден.
Пробовал на скоростях 9600,19200 работает. Остальные не хочет.
Что делать и как с этим бороться?