Страница 352 из 777 ПерваяПервая ... 252302342350351352353354362402452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,520 из 7763

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #3511

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    Существует-ли такая возможность: от Мастера ПР200 отправить команду по адресу 0 (Адрес 0 используется для широковещательной передачи, его распознаёт каждое устройство) ?
    Добрый день, широковещательный адрес не поддерживается.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #3512
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    было уже, но спрошу опять.
    какую максимальную частоту на дискретном входе можно измерить программой?
    в мануале минимум 2мс это 250Гц получается?

  3. #3513

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    было уже, но спрошу опять.
    какую максимальную частоту на дискретном входе можно измерить программой?
    в мануале минимум 2мс это 250Гц получается?
    Да, но программа пользователя при этом должна быть маленькой, с минимальным временем цикла исполнения.

  4. #3514

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    было уже, но спрошу опять.
    какую максимальную частоту на дискретном входе можно измерить программой?
    в мануале минимум 2мс это 250Гц получается?
    Да, в том случае если у Вас меандр. Если к примеру прямоугольный сигнал с частотой 250 и коэф. заполнения более 50% и выше, тогда подозреваю, что в программе будет некая плавающая частота до чёткой единицы.

  5. #3515

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    было уже, но спрошу опять.
    какую максимальную частоту на дискретном входе можно измерить программой?
    в мануале минимум 2мс это 250Гц получается?
    Вообще-то 500, если идеальный меандр и вход 24В и реле без логики, дальше уменьшается при разростании алгоритма и увеличении времени цикла.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #3516
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вообще-то 500, если идеальный меандр и вход 24В и реле без логики, дальше уменьшается при разростании алгоритма и увеличении времени цикла.
    А как Вы 500 насчитали? Допустим цикл программы не более 2 мс! Минимальная длительность импульса, что воспринимает ПР - 2 мс, пауза тоже 2 мс, получается период равный 4 мс, тоесть 250 Гц! По-вашему ПР каждый цикл должно импульс воспринимать, тогда это получится один бесконечный импульс! У меня бывало от одного макроса цикл становился почти 40 мс, это на самом быстром ПР:

    Время цикла.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.10.2017 в 18:13.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #3517

    По умолчанию

    Обсуждать не буду.

  8. #3518
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Хочу использовать овен ПР110 для счета импульсов.

    Какую максимальную частоту он в состоянии посчитать
    на дискретном входе? В руководстве не указано.
    Спасибо

  9. #3519
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А как Вы 500 насчитали? Допустим цикл программы не более 2 мс! Минимальная длительность импульса, что воспринимает ПР - 2 мс, пауза тоже 2 мс, получается период равный 4 мс, тоесть 250 Гц! По-вашему ПР каждый цикл должно импульс воспринимать, тогда это получится один бесконечный импульс! У меня бывало от одного макроса цикл становился почти 40 мс, это на самом быстром ПР:

    Время цикла.PNG
    Я так же считал.

  10. #3520

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А как Вы 500 насчитали? Допустим цикл программы не более 2 мс! Минимальная длительность импульса, что воспринимает ПР - 2 мс, пауза тоже 2 мс, получается период равный 4 мс, тоесть 250 Гц! По-вашему ПР каждый цикл должно импульс воспринимать, тогда это получится один бесконечный импульс!
    Минимальное время цикла - 1ms.
    Но этот "сферический конь в вакууме" может быть получен только в лабораторных условиях при идеальном меандре и программе из одного CTN.
    В реальных условиях джиттер сигнала никто не отменял. Успокойтесь.

    У меня бывало от одного макроса цикл становился почти 40 мс, это на самом быстром ПР:

    Время цикла.PNG
    Мсье знает толк в программной оптимизации.
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Хочу использовать овен ПР110 для счета импульсов.

    Какую максимальную частоту он в состоянии посчитать
    на дискретном входе? В руководстве не указано.
    Спасибо
    Не видя вашей программы, сказать невозможно.
    Ориентировочно, для гарантированной работы:
    Минимальное время лог"1" на входе не менее 2х циклов исполнения программы. (оптимально-3 и более)
    Минимальное время лог"0" на входе не менее 2х циклов исполнения программы. (оптимально-3 и более)
    Т.Е. если цикл исполнения программы - 18ms, то для гарантированного счёта импульсов вида "меандр" частота не должна быть выше 13,9 гц. оптимально - 9,3гц.

Страница 352 из 777 ПерваяПервая ... 252302342350351352353354362402452 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10485
    Последнее сообщение: Вчера, 14:25
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7123
    Последнее сообщение: Вчера, 08:56
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения