    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Или датчик в помойку/гарантию или манометр.
    Но честно говоря вопрос мимо кассы. Это ветка по ПРОГРАММИРУЕМЫМ реле
    Продолжение истории - вы были правы, датчик оказался неисправен. Поменял его на другой (аналогичный) - всё стало работать четко по характеристикам. Теперь с дилером возиться, возвращать/доказывать, датчик-то около 6 т.р. стоит (((

  2. #4572
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Продолжение истории - вы были правы, датчик оказался неисправен. Поменял его на другой (аналогичный) - всё стало работать четко по характеристикам. Теперь с дилером возиться, возвращать/доказывать, датчик-то около 6 т.р. стоит (((
    Истории бывают разные, хотите мою историю послушать: стоял датчик избыточного давления на насосе, использовался ПИД-регулятор ПЧ для поддержания заданного давления, всё нормально показывало(на ИТП-11 и на ПЧ) и работало, переставили на другой аналогичный насос(причины думаю не важны) и там всё нормально было. Затем купили новый датчик с аналогичными параметрами, габаритами правда поменьше, но другого производителя, ставлю на замену этому датчику с уверенностью, что всё нормально будет, но давление завышается на 3-4 бара выше уставки, тоже подумал - датчик неисправен. Снимаю, проверяю на стенде, не верю глазам - датчик идеально показывает. Короче, выяснил: датчик другого производителя, чем ранее стоял, оказался более восприимчив к вибрации и при вибрации занижал выходной ток. И такие истории бывают!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #4573

    По умолчанию

    У меня единой поставкой-партией куплено 3 одинаковых датчика, дилер особенно отметил, что это новые - улучшенные по качеству! - датчики. И первый же установленный - такая рама ((( Второй заработал четко как надо.

    В понедельник поеду гундеть к дилеру.20190503_160139.jpg

  4. #4574

    По умолчанию

    Да уж, особенно удручает что это якобы высоконадежная серия пд100и.
    А по поводу гарантии должны без вопросов принять. У нас в городе вообще очень хороший диллер! Приходим к нему как домой )) на гарантию без вопросов принимает, даже без паспортов! Не говоря уже о коробках!
    Последний раз редактировалось bayk; 04.05.2019 в 11:02.

  5. #4575
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Может быть кто сталкивался . Датчик давления ПД100 . Запитываем иногда 28в постоянкой .
    Напряжение выпрямленное но не стабилизированное 220в - 24в 250 ---28в
    Ток датчика проходит через нагрузочный резистор 200 Ом .
    Естественно измеряем максимум 4В минимум 1В ( 20мА *200=4 В ,4мА*200=1В).
    Иногда выходят из строя через год или через 3 г некоторые работают без замены до сих пор . Выбрасываем
    думаем может скачек произошел .
    Хотя на датчике написано до 36В рабочее не стабилизированное (испытаны наверняка на большее напряжение).
    Считаем что сами виноваты . Может они критичны к напряжению?????
    Если это то было бы часто давно уже отказались от них.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.05.2019 в 20:05.

  6. #4576
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Может быть кто сталкивался . Датчик давления ПД100 . Запитываем иногда 28в постоянкой .
    Напряжение выпрямленное но не стабилизированное 220в - 24в 250 ---28в
    Ток датчика проходит через нагрузочный резистор 200 Ом .
    Естественно измеряем максимум 4В минимум 1В ( 20мА *200=4 В ,4мА*200=1В).
    Иногда выходят из строя через год или через 3 г некоторые работают без замены до сих пор . Выбрасываем
    думаем может скачек произошел .
    Хотя на датчике написано до 36В рабочее не стабилизированное (испытаны наверняка на большее напряжение).
    Считаем что сами виноваты . Может они критичны к напряжению?????
    Если это то бало бы часто давно уже отказались от них.
    Так может они выходят из строя не по причине нестабилизированного напряжения питания? По напряжению они наверно три года не мучились бы, сразу "пыхнули"?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2019 в 19:45.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #4577
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так может они выходят из строя не по причине нестабилизированного напряжения питания? По напряжению они наверно три года не мучились бы, сразу "пыхнули"?!
    Я Вот начальнику технического контроля и качества продукции то же об этом говорю .
    Но он почему то не хочет отправлять их в ОВЕН .
    Потому что считает что цена нового сущие копейки по сравнению с ценой котельной в которой они стоят .
    И не хочет беспокоить солидную фирму ( хотя гарантия еще имеется).
    Хотя ОВЕН это нужно для анализа с целью улучшения качества продукции .
    Бог ему судья .

  8. #4578
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Я Вот начальнику технического контроля и качества продукции то же об этом говорю .
    Но он почему то не хочет отправлять их в ОВЕН .
    Потому что считает что цена нового сущие копейки по сравнению с ценой котельной в которой они стоят .
    И не хочет беспокоить солидную фирму ( хотя гарантия еще имеется).
    Хотя ОВЕН это нужно для анализа с целью улучшения качества продукции .
    Бог ему судья .
    Скорей всего, по моему мнению, это происходит потому, что не за его деньги новый датчик покупается, т. е. он не является хозяином этого оборудования(на его зарплате это никак не отражается)!

    И на форуме ранее много писали про плохое качество датчиков, разные версии неисправностей звучали, типа некачественные сенсоры и т. п., у Вас новая, я бы не побоялся этого слова, оригинальная версия!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2019 в 20:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #4579

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Я Вот начальнику технического контроля и качества продукции то же об этом говорю .
    А может стоит поставить соответствующие блоки питания непосредственно для датчиков, где проблемы с БП не приведут к гибели датчика? БП не дороже датчков

  10. #4580
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    А может стоит поставить соответствующие блоки питания непосредственно для датчиков, где проблемы с БП не приведут к гибели датчика? БП не дороже датчиков
    Закономерности нет . Электронщики у нас упрямые . У нас все отлично говорят они .
    В паспорте указано до 36В и нестабилизированное .
    А наладчики даже рады съездить да поменять за счет завода.
    И замкнутый круг .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 04.05.2019 в 22:35.

Страница 458 из 773 ПерваяПервая ... 358408448456457458459460468508558 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7073
    Последнее сообщение: Вчера, 20:33
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •